厂房喷淋设置求助
iwasxx
iwasxx Lv.2
2010年04月12日 13:19:01
只看楼主

厂房情况:1:建筑面积为2900平方的单层厂房,层高7米。生产产品为胶水,材料为树脂。(树脂、胶水按理说应为中高闪点易燃品)在防火规范上找不到对于胶水厂的规定,是否需要设置喷淋,如需要,该按哪一级别设置啊?望高手赐教!!谢谢

厂房情况:1:建筑面积为2900平方的单层厂房,层高7米。
生产产品为胶水,材料为树脂。(树脂、胶水按理说应为中高闪点易燃品)
在防火规范上找不到对于胶水厂的规定,是否需要设置喷淋,如需要,该按哪一级别设置啊?望高手赐教!!谢谢
免费打赏
hmong
2010年04月12日 13:28:23
2楼
该厂房和油漆工厂差不多类似危险,应该按照严重危险II级进行设计,不能使用喷淋,采用雨淋系统。
回复
iwasxx
2010年04月14日 16:02:27
3楼
谢谢楼上帮忙解答,现在根据建筑专业提资过来的图,该建筑划分为丙类,耐火等级二级的单层厂房,并且根据甲方提供资料,该成品胶水为非易燃物品,不知道是否还应该设置喷淋(是否应考虑树脂的溶剂这类易燃物)。求教!!
回复
chenwencheng
2010年04月14日 16:19:30
4楼
按8.5.1条规范,占地面积1500平方厂房设置自动灭火系统
树脂是易燃物品
回复
wonvid
2010年06月01日 09:38:31
5楼
你看一下喷规,看着类型一样的,照做就行了,说明里面说明白就行了。只要做了肯定没问题