加压送风量
hantaisheng
hantaisheng Lv.12
2005年08月15日 06:49:39
来自于通风排烟
只看楼主

规范条文中当有两个及以上出入口时,前室加压送风量乘1.5~1.75,两个及以上出入口是否可理解为前室走道之间有两个出入口?

规范条文中当有两个及以上出入口时,前室加压送风量乘1.5~1.75,两个及以上出入口是否可理解为前室走道之间有两个出入口?
免费打赏
hhbox
2005年08月15日 08:31:53
2楼
我的理解是两个及以上从走道或房间疏散到消防电梯前室的出口!
回复
goodluck_lxf
2005年08月15日 09:16:35
3楼
我觉得此条文应该这样理解,加1、5-1、7的系数是为了保证前室的正压。多一个出入口当然总风量要加大了,
回复
nky6666
2005年08月15日 13:56:15
4楼
同意2楼
回复
evawang27
2005年08月16日 18:03:55
5楼
如果从楼层进前室有两个出入口,而前室到防烟楼梯间也有两个出入口,防烟楼梯间为剪刀楼梯,那么出入口共算几个呢?
回复
hhbox
2005年08月16日 19:10:45
6楼
剪刀梯合用前室时,加压送风系统应独立设置,不能合用!

另外出入口也只算两个,楼梯间的压力大于前室,所以风是从楼梯间到前室,对维持前室的压力是有利的,这样的疏散口是不算的!
回复
张三
2005年08月16日 20:29:07
7楼

如果楼梯间没有加压呢?
回复
hhbox
2005年08月17日 08:40:45
8楼
<<高规>>防烟楼梯间采用自然排烟,前室或合用前室不具备自然排烟的送风量比分别送风的要大,也就是规范已经考虑了楼梯间门缝的漏风因素,如果再把进入楼梯间的门算出入口,就相当于重复计算.

加压送风量的选择最基本还是根据风压法和门缝系数来考虑加压空间的送风量修正系数!
回复
hhbox
2005年08月19日 17:34:09
9楼
如果门是两个单扇门,是否也要乘1.5?有的设计师做法是x0.75x1.5.
回复

相关推荐