请教:空气断路器的反向接线(下进上出)问题
qsl5988
qsl5988 Lv.13
2005年08月14日 20:38:40
来自于断路器
只看楼主

空气断路器的正常接线应是上进下出,如果反向接线(下进上出),即从另一处来的电源(联络电源)经空开(如DZ20)反到配电柜的母排上,是否会影响空开的性能?

空气断路器的正常接线应是上进下出,如果反向接线(下进上出),即从另一处来的电源(联络电源)经空开(如DZ20)反到配电柜的母排上,是否会影响空开的性能?
免费打赏
byecar
2005年08月14日 21:28:14
2楼
反进线是会影响开关的性能的,但对进口的开关性能影响不大,因为其触头和灭弧系统的设计是能够反进线的(带电子脱扣器的除外)。国产开关多不能反进线(会降低额定电流和额定分断能力)。
DZ20这样的开关是不能够反进线的(可能会爆的哦)
回复
chengyongkft
2005年08月14日 21:55:24
3楼
严重同意楼上.........................................
回复
electricity
2005年08月15日 01:42:47
4楼
那用国产开关如何做母联?
回复
fwb9123456
2005年08月15日 06:12:18
5楼
母联开关用国产的框架开关一般都可达到要求.
回复
wysh
2005年08月15日 11:36:29
6楼

呵呵,同意。
PS:国产的DW15及DW15C系列的框架式断路器不能倒进线,另外我觉得倒进线应该不会降低额定电流的性能,byecar,多多指教。
回复
wysh
2005年08月15日 11:37:57
7楼
请看相关帖子:
http://co.163.com/forum/content/225_69691_1.htm
回复
wysh
2005年08月15日 11:39:05
8楼
还有:
http://co.163.com/forum/content/225_69420_1.htm
回复
遵义
2005年08月15日 17:31:55
9楼
塑壳开关倒进线,需降容。
DW45类的框架断路器,可以倒进线。
回复
yitaofan
2009年05月06日 20:37:21
10楼



为什么带电子脱扣器的除外?请指点
回复
xuxianjie
2009年05月07日 18:22:42
11楼
我的意见:
1 如果直流,上进与下进还是有区别的,因为灭弧磁路的要求
2 如果是交流,应该是没有问题的,但是要清楚表明你是下进线
回复