请教:空气断路器的反向接线(下进上出)问题
qsl5988
qsl5988 Lv.13
2005年08月14日 20:38:40
来自于断路器
只看楼主

空气断路器的正常接线应是上进下出,如果反向接线(下进上出),即从另一处来的电源(联络电源)经空开(如DZ20)反到配电柜的母排上,是否会影响空开的性能?

空气断路器的正常接线应是上进下出,如果反向接线(下进上出),即从另一处来的电源(联络电源)经空开(如DZ20)反到配电柜的母排上,是否会影响空开的性能?
免费打赏
mengzhy_2008
2009年05月09日 00:18:16
12楼
从“安规”上讲是不允许下进上出的,当空气断路器分切时,一般不熟悉情况的维修人员或其他操作者会误认为断路器的出线端(下进处)已经断电而造成事故;

如帖标识牌告示的话,天长日久造成标识牌的脱落或字迹模糊后,同样有发生事故的可能;
回复
xuxianjie
2009年05月09日 09:12:22
13楼


那条“安规”上讲的?
回复
wyj0316
2009年05月10日 18:47:47
14楼
断路器是否可以下进线一般参数手册都有明确说明的,如果可下进线就不存在降额的问题,如果产品未明确说明可以下进,那么就要降额使用。
回复
yinhuixiayan2004
2009年05月10日 22:29:04
15楼
有上下都可以接线的断路器,
一般建议采用,不安全,(平常断路器反接可以用,但要会降容,)
回复

相关推荐

APP内打开