27层的普通住宅不超过100米,消防前室需要做喷淋吗?
27层的普通住宅不超过100米,消防前室需要做喷淋吗?
12楼
普通住宅不用设喷淋!!
回复
13楼
不设,作过几个的,都不设,除非是综合办公楼,我们都这么做的
回复
14楼
可以不做,没出过什么问题
回复
15楼
我们这边消防支队认为普通住宅指户内,公共前室走道都要设置喷淋。
回复
16楼
公共前室和消防前室不是一个概念。:handshake
回复
17楼
如果已经定义为一类高层普通住宅的话,消防前室是不需要设喷淋的!
回复
18楼
不用设置喷淋:loveliness:
回复
19楼
我觉得不用设。规范说“普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房”为啥要强调设集中空调的住宅呢?就是说明设集中空调的住宅的公共部分要设喷淋,户内不用设。那建筑定性为普通住宅的则是户内和公共部分都不用设置,否则如果公共部分都要设置的话,那还用得着强调设集中空调的住宅么?
回复
20楼
倒是一类不超过100米的商住楼上面的住宅要不要设喷淋,还值得一番讨论。
回复
21楼
有什以看的啊。
回复