有零应力区的柱下独基弯矩怎么计算
biezhining
biezhining Lv.3
2010年04月11日 11:23:31
只看楼主

厂房设计中由于柱底弯矩较大,往往造成很大的偏心,此时柱下独基面积往往很大,很不经济,而柱跨较大采用拉梁平衡柱底弯矩也不现实。抗规中要求可以使基底出现零应力区(不大于15%),此中情况下基础的弯矩该如何计?地基规范给出计算前提是偏心矩小于1/6基础宽度(既基地不出现零应力区)。

厂房设计中由于柱底弯矩较大,往往造成很大的偏心,此时柱下独基面积往往很大,很不经济,而柱跨较大采用拉梁平衡柱底弯矩也不现实。抗规中要求可以使基底出现零应力区(不大于15%),此中情况下基础的弯矩该如何计?地基规范给出计算前提是偏心矩小于1/6基础宽度(既基地不出现零应力区)。
免费打赏
changyx
2010年04月12日 08:48:55
2楼
可以取实际反力,按悬壁计算弯矩
回复
biezhining
2010年04月15日 00:03:45
3楼
上网不方便,谢谢,就简单按悬臂计算吗?,不考虑双向内力分布?
回复
wang7279
2010年04月19日 09:57:27
4楼
就简单按悬臂计算吗?,不考虑双向内力分布?