求助:1、高压电缆(6000v)和低压电缆能否放于同一电缆沟内?2、排水沟和电缆沟能否共用,即 电缆悬于排水沟壁支架上?
求助:
1、高压电缆(6000v)和低压电缆能否放于同一电缆沟内?
2、排水沟和电缆沟能否共用,即 电缆悬于排水沟壁支架上?
12楼
高压缆和低压缆可以在同一电缆沟内敷设。
电力工程电缆设计规范:
5. 1. 3 同一通道内电缆数量较多时,若在同一侧的多层支架上敷设,应符合下列规定:
1 应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆“由上而下”的顺序排列。
当水平通道中含有35kV以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时,宜按“由下而上”的顺序排列。
在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况,均应按相同的上下排列顺序配置。
2 支架层数受通道空间限制时,35kV及以下的相邻电压级电力电缆,可排列于同一层支架上,1kV及以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上。
不过有的供电局会要求不能放在一起,依据是他们领导的意见。高低压电缆在一起就不送电,只能听他们的。
回复
13楼
学习了学习了学习了学习了
回复