高压电缆和低压电缆能否放于同一电缆沟内?
zhangqf
zhangqf Lv.2
2005年08月14日 17:29:26
只看楼主

求助:1、高压电缆(6000v)和低压电缆能否放于同一电缆沟内?2、排水沟和电缆沟能否共用,即 电缆悬于排水沟壁支架上?

求助:
1、高压电缆(6000v)和低压电缆能否放于同一电缆沟内?
2、排水沟和电缆沟能否共用,即 电缆悬于排水沟壁支架上?
免费打赏
雨过天晴
2005年08月14日 17:54:21
2楼
1、可以。
2、不行。
回复
crazyboy
2005年08月14日 17:56:34
3楼
1、可以
2、电缆对于水来说避犹不及,你还想放到排水沟里?肯定不行
回复
honon
2005年08月14日 19:35:39
4楼
电缆与排水管沟并非不可共用,实际中也有例子。但沟需足够大,应满足有关规范中的电缆与管道间距要求,一般不太采用。
回复
wuqiurui
2005年08月14日 20:00:47
5楼
1.多根电缆在同一通道内敷设时,a,应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆的顺序排列。b,支架层数受通道空间限制时,35KV级以下的相邻电压及电力电缆,可排列于同一层支架,1Kv及以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上。c,同一重要回路的工作与备用电缆实行耐火分隔时。宜适当配置在不同层次的支架上。
2、没有明文规定不许排水沟与电缆沟共用。但实施时一定要注意电缆的防水,故要慎重。
回复
sundonghai
2005年08月15日 17:11:16
6楼
1、高压电缆(6000v)和低压电缆能否放于同一电缆沟内?
2、排水沟和电缆沟能否共用,即 电缆悬于排水沟壁支架上?
1)高压电缆(6000v)和低压电缆不能放于同一电缆沟内.2)排水沟和低压电缆能放于同一电缆沟内,但一定要够大.
回复
leedreamfly
2005年08月15日 17:47:32
7楼


请问为何不能?依据何在?
回复
yyddmmaa
2008年11月11日 21:26:35
8楼
老秋你说的不?不过感觉有道理
回复
mahongri
2008年11月11日 22:33:30
9楼
感应电流吧,不知对不对。
回复
sdwfcmj
2008年11月12日 09:13:18
10楼
以前我在河北承德建了一个矿上的站,35kV的,就是把一次电缆和二次电缆走的同一个电缆沟,现在运行良好,没有出过故障,事实证明是可以的,不过我想最好是有一些措施,比如说区分摆放等,因为高压导线可能会对二次导线产生电磁影响,如果影响了保护线号的传输,会造成事故的
回复
x_6789
2008年11月12日 10:56:16
11楼
还是会产生电磁干扰,小心为好,防止微机保护误动作。
高低压最好分开或分层。低压电缆要选带屏蔽的。
回复

相关推荐

APP内打开