3连跨重钢厂房计算模型(大家找缺点)
dygangjiegou
2010年04月10日 23:02:32
来自于PKPM
只看楼主

3连跨(12+30+14),其中30米跨:30T重级吊车一台,10T重级吊车一台.其余两跨无吊车,柱距9米,活载0.35,恒载0.3,风0.5 ,地震7度.中柱高21.5米.~~

3连跨(12+30+14),其中30米跨:30T重级吊车一台,10T重级吊车一台.其余两跨无吊车,柱距9米,
活载0.35,恒载0.3,风0.5 ,地震7度.
中柱高21.5米.~~

截图111.jpg


截图222.jpg

84287e6b850ef6170151.rar
632 KB
立即下载
免费打赏
rrr198182
2010年04月24日 22:47:11
2楼
新手
回复
fisherer
2010年04月25日 09:39:23
3楼
门式钢架?
图看的不是很清楚
回复
bjw2153
2010年04月27日 14:44:40
4楼
图看的不是很清楚
回复
chokiechen
2010年09月10日 19:15:52
5楼
幸亏你的应力比都用的很低,不然真拿到实际工程中就要出问题的.
1.吊车梁自重的荷载没输,墙面荷载没输.
2.没有考虑高低跨屋面带来的积雪影响.积雪要X2的.
3.局部稳定问题,超限的挺多.照那个应力水平,Q235的就足够了.
4.平面内计算长度有待商榷.有点偏小.
回复
hantian500
2010年11月15日 20:28:36
6楼
学习。:) :)
回复
scljc2010
2010年11月15日 21:59:59
7楼
图看的不是很清楚
回复
shengyun506
2011年01月17日 21:11:44
8楼
这个属于排架结构,梁柱是否要铰接?还要请问5楼吊车梁自重的荷载和墙面荷载怎么输?
回复
yangbo20050856
2011年02月03日 10:58:44
9楼
我也是新手 我是很懂
回复
samsung01
2011年02月03日 23:59:11
10楼
注意用普钢规范,斜梁部分用轻钢验算
回复
samsung01
2011年02月04日 00:00:07
11楼
另外,30t吊车建议采用格构柱试算一下
回复

相关推荐