有哪位晓得母线(铜、铝母排)的载流量是如何计算的?
有哪位晓得母线(铜、铝母排)的载流量是如何计算的?
12楼
查就是了,一般我们都是查表的.载流量基本都是查表的;没有什么可靠和准确的计算公式
回复
13楼
《工业与民用配电设计手册》上查,使用已计算好的数值,这种东西有计算公式,也没人用。
回复
14楼
载流量没什么标准,可参考各厂家的企业标准
回复
15楼
载流表:
型号规格 单片 两片 三片
TMY 25*5 300A
TMY 30*3 355A
TMY 30*4 420A
TMY 40*4 550A
TMY 40*6 630A
TMY 50*5 755A
TMY 50*6 840A
TMY 60*5 900A
TMY 60*6 990A 1530A 1970A
TMY 60*8 1160A 1990A 2460A
TMY 60*10 1300A 2250A 2900A
TMY 80*6 1300A 1860A 2390A
TMY 80*8 1400A 1940A 2500A
TMY 80*10 1670A 2730A 3510A
TMY 100*6 1590A 2170A 2790A
TMY 100*8 1830A 2690A 3460A
TMY 100*10 2030A 3180A 4090A
TMY 120*8 2110A 2990A 3820A
TMY 120*10 2330A 3610A 4580A
以上运行条件是:环境温度:35度,母排允许温升:70度
回复
16楼
载流量主要是查表,它的计算就是要考虑温度、发热量和集肤效应的综合影响,发热量是关键;对交流电流的集肤效应也要考虑。
回复
17楼
一般线缆都是由其最高长期允许温度来确定载流量的。而母线则还要考虑短路电流下的情况。
对于我们常用的各种“查表”。“经验值”,其实极其不科学。运用的对象。环境五花八门,都查表的话,即使不错也一定是存在极大的浪费!
回复
18楼
那你就选个比较严格的吗
回复
19楼
4.3,8.2,中二半,铜排再乘1.3
回复
20楼
非技术性问题,已了断。
回复
21楼
各位老师:请问2500A电流需要多大母线排、谢谢!!