一问:单位一个老工程师看他计算书 门窗 用的是0.45 KN/M自己师傅说是用1.0KN/M自己看规范最后一条用的是1.0---1.5 并说玻璃幕墙可以 提高20%,二问:我看别人玻璃幕墙用得2.7 KN/M. 10厚防滑地砖用的是0.55KN/M2.规范上好象也没有三问:一层门卫,做条形基础,当算出fd厚为111.35 ,若计算中未考虑下卧层影响,可以取地基承载力90.看上海地基规范,天然基础计算方法:
自己师傅说是用1.0KN/M
自己看规范最后一条用的是1.0---1.5 并说玻璃幕墙可以 提高20%,
二问:我看别人玻璃幕墙用得2.7 KN/M. 10厚防滑地砖用的是0.55KN/M2.规范上好象也没有
三问:一层门卫,做条形基础,当算出fd厚为111.35 ,若计算中未考虑下卧层影响,可以取地基承载力90.看上海地基规范,天然基础计算方法:
我从公式推倒,Fdh=0.5Nv+....... (公式太长,不些了) 软弱下卧层 的Ck 下降后,公式的各系数都下降,从而使Fdh下降,但是公式fd=FdhX系数,这个系数由于下卧层 的Ck 下降后,却是增大的,fd那就不一定下降了,为什么可以从111.35取90呢?]
四问:周期折减系数一般都是1.0,什么情况下可以取0.8呢>?
五问:大家算基础用哪些软件,JCCAD,autobase,autobase我看别人一般都用来算沉降,什么时候可以不用软件手算
上海规范关于可以不验算沉降的建筑不是很清楚.建筑无甲,乙,等级没有说清楚见规范27页.
我这样理解看对吗? 首先甲类,乙一定要验算沉降,,丙看情况,1.1 三层及三层以下一般民用建筑(丙)不要验算2.2工业厂房吊车贺在下于10T可以不验算.其他我也不清楚了.具体哪些基础可以不算沉降.
哪位前辈能为我解答,谢谢