一个7层结构的框架结构,6层为主体结构,第七层为坡屋面,层高3.9m .主体结构高23.4m,包括破屋面总高为27.8m.总长为91.2m,突出部分为16m,现在计算周期时,扭转振型的周期有点偏大,怎样调整,已经加大了外框梁的截面,加大了柱的截面了.而且结构最大层间位移出现在第二层,为什么呢?前三层都用同一个标准层. 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 1.0194 177.86 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
一个7层结构的框架结构,6层为主体结构,第七层为坡屋面,层高3.9m .主体结构高23.4m,包括破屋面总高为27.8m.总长为91.2m,突出部分为16m,
现在计算周期时,扭转振型的周期有点偏大,怎样调整,已经加大了外框梁的截面,加大了柱的截面了.
而且结构最大层间位移出现在第二层,为什么呢?前三层都用同一个标准层.
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.0194 177.86 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
2 0.9546 88.07 1.00 ( 0.00+0.99 ) 0.00
3 0.9293 34.36 0.01 ( 0.01+0.00 ) 0.99
4 0.3671 89.34 0.01 ( 0.00+0.01 ) 0.99
5 0.3381 1.26 0.14 ( 0.14+0.00 ) 0.86
6 0.3213 179.40 0.85 ( 0.85+0.00 ) 0.15
7 0.3069 98.08 0.35 ( 0.01+0.35 ) 0.65
8 0.2980 84.81 0.62 ( 0.01+0.62 ) 0.38
9 0.2861 93.62 0.03 ( 0.00+0.03 ) 0.97
10 0.1932 89.72 0.01 ( 0.00+0.01 ) 0.99
地震作用最大的方向 = -1.110 (度)
不知道系统怎么的,老不能贴出15个振动周期,老是说不良信息
[
本帖最后由 jjscut2006 于 2010-4-10 22:23 编辑 ]
2楼
本帖最后由 jjscut2006 于 2010-4-10 12:43 编辑 ]
回复
3楼
=== 工况 1 === X 方向地震力作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h
7 1 1189 10.22 9.97 1.02 400.
1206 0.05 0.03 1.48 1/8489.
6 1 1140 10.20 9.95 1.03 3900.
1140 1.54 1.08 1.44 1/2524.
5 1 959 9.31 9.05 1.03 3900.
837 1.64 1.61 1.02 1/2378.
4 1 779 8.04 7.72 1.04 3900.
779 1.99 1.93 1.03 1/1960.
3 1 599 6.21 5.93 1.05 3900.
599 2.35 2.13 1.10 1/1663.
2 1 419 3.92 3.80 1.03 3900.
419 2.46 2.23 1.11 1/1584.
1 1 117 1.61 1.52 1.05 3900.
117 1.61 1.52 1.05 1/2428.
X方向最大值层间位移角: 1/1584.
=== 工况 2 === Y 方向地震力作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h
7 1 1165 9.55 9.42 1.01 400.
1165 0.04 0.03 1.25 1/9465.
6 1 986 9.52 9.39 1.01 3900.
986 1.24 1.04 1.19 1/3133.
5 1 806 8.74 8.55 1.02 3900.
806 1.59 1.53 1.04 1/2449.
4 1 626 7.51 7.25 1.04 3900.
626 1.91 1.82 1.05 1/2041.
3 1 446 5.77 5.55 1.04 3900.
446 2.21 2.00 1.11 1/1762.
2 1 266 3.61 3.52 1.02 3900.
266 2.29 2.07 1.11 1/1701.
1 1 87 1.46 1.38 1.06 3900.
87 1.46 1.38 1.06 1/2673.
Y方向最大值层间位移角: 1/1701.
回复
4楼
多层不用看周期 只看一下位移比就可以 个人观点
回复
5楼
这个结构有点太刚了
回复
6楼
太浪费了吧
回复
7楼
请问怎么看出来太刚了啊?解释下,参照哪个数据啊
回复
8楼
朋友去看看抗震规范,抗规要求框架的层间位移比不大于1/550,而朋友的位移比已经远远超过这个数值,形象点说就是你的房子变形远小于规范的限值,那么只有框架梁和框架柱做的很强才能有这种效果,所白了,可以减少框梁高度和柱子尺寸来降低刚度。。。
回复
9楼
我调小柱和梁,但是第一平动周期立刻变成1.2几秒,但层间位移还是1/1200多,要怎样调啊
回复
10楼
期待高手解释下啊,第一周期怎么可以小点 层间位移下来点,2者同时达到效果。。
回复
11楼
结构不规则,你可以试着加大几个角柱,消弱中间几个柱子的截面
试试看吧
回复