请教关于三甲医院发电机的设置
瘸子电工
2010年04月10日 07:01:17
只看楼主

现在设计一家三甲医院(一类建筑),供电采用10KV双电源加发电机,发电机供给一级负荷中的特别重要负荷。我的问题是:1、消防设备供电是否算一级中的特别重要负荷,是否只是市电双电源互投就可以,不需发电机供电。2、是否供电要求中断不得超过15s的负荷都算一级负荷中的特别重要负荷,即发电机供电。

2010年04月10日 09:11:05
2楼
看你的贴子负荷不大,一般采用UPS不间断电源就可以啦10Kw不算大价钱还可以。为防止停电时间过长电能耗尽可以配置发电机组一台。相对于双电源来说投资少也可以满足停电时医院的手术室及相关医院科室的用电。:handshake 双保险。如果为了节省投资设一台发电机也可以。考虑到医院防火及事故照明双用电看来你估算的负荷好像还是小啦!
回复
lingxuct
2010年04月10日 09:42:30
3楼
医院都用双回路高压供电加发电机应急。

楼主说的“特别重要”是指应急用电中的一种,如手续室的无影灯及其他必要的用电,我们企业的医院手续室这些应急电源都是插座,如正常电源失电时,把插头换一个插座就好了。

那么在配电室是怎样的呢?双回路二台变压器,单母分段母联BZT,发电机接在第三段(应急段)。接在应急段的线路是通道应急照明和手续室应急电源,因消防水由我们公司的“稳高压消防水系统”供水,所以,医院不需要消防泵。
回复
老夫老七
2010年04月10日 11:03:20
4楼
1.消防负荷最好按一级负荷重特别重要负荷设置
2.并非所有的供电要求中断不得超过15s的负荷都算一级负荷中的特别重要负荷,按民规附表中设置特别重要负荷即可。
回复
瘸子电工
2010年04月10日 11:27:13
5楼
民规不太细,医院设计规范讨论稿中划分为按照断电时间划分符合,不知如何与负荷等级结合
回复
cdxcomcn163
2010年04月10日 13:06:22
6楼
“消防负荷最好按一级负荷重特别重要负荷设置”
消防负荷最高等级就是一级负荷没有特别重要负荷的说法,哪怕是超高层
回复
老夫老七
2010年04月10日 13:09:37
7楼
负荷等级的确定按民规续表A中“二级以上医院”设置即可啊,至于讨论稿的恢复供电时间的要求在民规的条文说明中也有提到,详见12.8条。两路市电切换时间满足不了的情况下加EPS过度我觉得可行。
回复
leopardii
2010年04月10日 15:34:59
8楼
按照新的配电设计规范,消防设备肯定是特备重要负荷。实际上,现在你不可能获得独立的双10KV电源,所以消防设备肯定需要柴油发电机组。
回复
jchen072
2010年10月07日 22:32:45
9楼
明规后面有个表格,见那个里面的东东
回复
jchen072
2010年10月07日 22:33:13
10楼
学习了~~~~~~~~~~~~~~~~
回复

相关推荐