只看楼主

这是一个35kV的站,计划重建,这个站关系着小镇所有的用电,为了保证镇上的用电,需要有一个临时用电方案。1. 我们有一个2000kVA的变压器(此站以前的变压器,后因容量小更换),我们想用的35kV进线带这台变压器,低压侧用电缆接至10kV进线开关柜,10kV现有5条线,A:1200kW、B:18kW、C:450kW、D:220kW、E:300kW(都是历史最大负荷,其中A线为一电站,咨询过变电站值班人员),本站没有无功补偿,我们计划工期为5-8月份,此变压器是否能安全使用?如能使用,变压器两侧是否有必要装设避雷器?变压器高压侧是否可以直接接至线路?

这是一个35kV的站,计划重建,这个站关系着小镇所有的用电,为了保证镇上的用电,需要有一个临时用电方案。
1. 我们有一个2000kVA的变压器(此站以前的变压器,后因容量小更换),我们想用的35kV进线带这台变压器,低压侧用电缆接至10kV进线开关柜,10kV现有5条线,A:1200kW、B:18kW、C:450kW、D:220kW、E:300kW(都是历史最大负荷,其中A线为一电站,咨询过变电站值班人员),本站没有无功补偿,我们计划工期为5-8月份,此变压器是否能安全使用?如能使用,变压器两侧是否有必要装设避雷器?变压器高压侧是否可以直接接至线路?
2. 为了加快工期,尽早投产,双方商量切除所有保护、测量,拆除所有二次电缆,考虑用带过流保护的断路器加在每条线路上,或者在低压侧进线处加一个断路器,请问这个办法可行吗?
或者大家有什么好的方法可以用?(附近没有其他变电站)
请大家帮我分析下。谢谢!
免费打赏
dlxu2008
2010年04月10日 01:43:30
2楼
回复
lingxuct
2010年04月10日 10:06:55
3楼
楼主的问题是:一个35/10KV的变电站改造,因原址改造,需要保证10KV系统的正常供电,准备用一台以前换下的2MVA主变,临时给10KV系统(5条线)供电。

这个方案可行,但临时主变的保护还是需要正规,35KV与10KV之间(主变)需要有差动保护和常规的速断、过流及零序。把10KV5条线路临时并为3条或4条(18KW就不要独占一路了),让出来的10KV开关作为临时变的进线。因原进线(开关柜)需要在改造时接线用,改造期间不能占用,改造期间还需要临时用电,让出一个10KV开关给施工用。

临时主变电源需要在35KV线路上另接开关(找一台35KV开关柜),过电压保护是不可少的。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-4-10 10:10 编辑 ]
回复
r123abcd
2010年04月10日 23:42:43
4楼
谢谢! lingxuct 你的方案很值得借鉴。谢谢!
回复
y502x
2010年04月11日 10:42:55
5楼
可以,最大负荷不会同时出现,不能把全部负荷加起来作为最大负荷,中间有一个同时系数。再说非常时期非常措施,变压器的负荷能力与气温有关,与通风冷却条件有关,本身也有一定的过负荷能力,再不行可以分批限电呀。