关于电缆选用的问题,请大家帮帮忙
kingzhao
kingzhao Lv.2
2010年04月09日 16:58:36
只看楼主

200KW的施工用电负荷,距离380V电源580m远,请问是否得需要加一个10KV变压器?如果不用的话,那么得选用什么样的电缆比较好。谢谢!

200KW的施工用电负荷,距离380V电源580m远,请问是否得需要加一个10KV变压器?如果不用的话,那么得选用什么样的电缆比较好。谢谢!
免费打赏
雨后悠悠看晚晴
2010年04月09日 17:09:08
2楼
580m太远了吧,电缆的钱估计够买几台变压器了,还是加变压器吧
回复
henananyanggutao
2010年04月09日 17:41:46
3楼
很简单,算一下那个花钱少就行了。用两根95铜电缆就行了
回复
chbclyn
2010年04月09日 17:52:53
4楼
380用185平方铜芯电缆,有功200KW
电阻0.112 感抗0.209 长度580米 电压损失21.589%
回复
henananyanggutao
2010年04月09日 18:20:02
5楼
首先工地上没有大负荷,另外还有个负荷率,同时率的问题。
回复
henananyanggutao
2010年04月09日 18:21:39
6楼
请教4#的用什么公式计算的,专业计算有点欠缺,我是根据经验选的
回复
mohui200871
2010年04月09日 18:47:58
7楼
学习了。。。。。。。
回复
woheni2010
2010年04月09日 20:51:10
8楼
领教了啊
回复
zz2578
2010年04月09日 21:04:19
9楼
4楼的计算用的是天正电气的计算
回复
chfzj03
2010年04月09日 21:49:34
10楼
学习了,今天刚好碰见一个380V,450A的负荷,就是用2根138米的185的线
回复
pigl
2010年04月09日 22:45:48
11楼
太远了,应该设临变了。
回复