200KW的施工用电负荷,距离380V电源580m远,请问是否得需要加一个10KV变压器?如果不用的话,那么得选用什么样的电缆比较好。谢谢!
200KW的施工用电负荷,距离380V电源580m远,请问是否得需要加一个10KV变压器?如果不用的话,那么得选用什么样的电缆比较好。谢谢!
12楼
什么是天正电气的计算,介绍一下
回复
13楼
按380V电压计算,200KW的电力传输容量传输电流为380A,按电缆的载流量选型,型号为YJV的电缆,3*185就可以用了,但同时考虑580米的传输距离的电压降,这个电缆就不够用了,得选YJV 3*400电缆,这样下来,电缆的成本就太高了,不容增加个变压器了。个人建议,竟作参考!
---------------电线电缆专营--------------
联系电话:15852682082 QQ:841963617
E-MAIL :
841963617@qq.com
-----------------------------------------
☆您的要求,我来设计☆您的满意,我来创造☆
-----------------------------------------
回复
14楼
用天正的软件参考一下,不错
回复
15楼
回复
16楼
佩服4#的,请介绍下天正电气的相关知识,让俺也学习学习
回复
17楼
200KVA的变压器最小距离为275米就应再设一台,所以应就近设变压器,而不是长距设电缆.