在一个局部地下室,采用桩基础。地下室有个四个单体重量900T的罐子,也就是单个9000KN。板跨为9*8.5m。我现在把这个荷载都除以板跨计算单平方米的重量,之后附加传递到桩群中心上。由于筏板下土质不好就不考虑土的作用了。承台厚度1200mm,之间做地基梁。计算附加竖向力和附加弯矩之后得出桩的数量。我现在的疑问是,我的这重受力假设是否合理?罐子在承台局部会不会有较大的压力。毕竟我是把所以荷载都分担到桩群中心的。有没有大家都这个有经验的。这个罐子的重力很大,所以很费思量阿,请大家指教

