变频电机超载问题
njkxdqzdh
njkxdqzdh Lv.2
2010年04月09日 15:19:15
只看楼主

132KW的电机额定电流是260A.在变频调速时将频率降到40HZ运行,此时电机实际电流为300A.请教此情况是否为超载?

132KW的电机额定电流是260A.在变频调速时将频率降到40HZ运行,此时电机实际电流为300A.请教此情况是否为超载?
免费打赏
weixiaohuai
2010年04月13日 21:02:29
13楼
那你电机在50HZ运行是电流是多少?
在负荷正常的情况下你降低频率运行电流不可能超过额定电流,
建议你查另外的问题。
回复
qq0q0q0
2010年04月14日 15:26:51
14楼
变频调速,恒功率负载就是这样。频率小,电压小,电流反而大。
变频器有电流上限保护的
回复
xxxtiger
2010年04月16日 11:40:37
15楼
变频器选型是否正确
回复
fjg20040612
2010年04月16日 21:37:49
16楼
学习
回复
wwzr001
2010年04月17日 10:37:11
17楼
从长久考虑,建议换个大点的电机
回复
xy433xy
2010年04月17日 22:05:43
18楼
可能是负载设定不正确,但只要电机发热不超过允许值就没有问题
回复
sunsongdawei
2010年04月18日 15:04:22
19楼
因为变频器输出的不是正弦波,所以你电流表并不准确。
回复
sjashj
2010年04月19日 09:23:21
20楼
电流由那么大吗?你的电机是带的什么负荷?如果象你描述的那样,变频器回保护的,你是用什么东东测得电流?你可以从变频器上查一下真实的输出电流
回复
jensonesther
2010年04月19日 09:41:11
21楼
学习
回复
shanyuxiang168
2010年04月19日 22:10:42
22楼
最好不能超过电机的额定电流,长期过载工作的话,电机寿命短。可考虑换大点的电机!
回复

相关推荐

APP内打开