132KW的电机额定电流是260A.在变频调速时将频率降到40HZ运行,此时电机实际电流为300A.请教此情况是否为超载?

132KW的电机额定电流是260A.在变频调速时将频率降到40HZ运行,此时电机实际电流为300A.请教此情况是否为超载?
免费打赏
sysyyy2001
2010年04月12日 08:18:03
3楼
电机散热措施做得好的话,应该是可以正常运行的吧。仅供参考。
最好还是选个大点的电机。

[ 本帖最后由 sysyyy2001 于 2010-4-12 09:31 编辑 ]
回复
guojian9084
2010年04月12日 10:20:38
4楼
你的电机是否是变频电机,机械装配是否重载,要是变频电机应该没有问题,变频器内部都有电流设定值,你可以修改
回复
guojian9084
2010年04月12日 10:27:03
5楼
你的电机出力不够,看你的电流应该是电机超载了。变频器应该报警了。你的电机应该换大的了
回复
hb7975
2010年04月12日 14:49:39
6楼
学习
回复
zmudxiaxue
2010年04月12日 16:12:47
7楼
变频器有电流上限设置的
回复
szg249322781
2010年04月13日 11:56:15
8楼
学习
回复
chfzj03
2010年04月13日 12:07:42
9楼
正常工作的频率是多少啊?
这样的话超过额定电流应该是超载了
回复
shacaijian
2010年04月13日 12:43:41
10楼
超载了
回复
kissdeer
2010年04月13日 15:27:09
11楼
没有错!是超载老!
回复
twoold
2010年04月13日 16:16:25
12楼
变频调速,恒功率负载就是这样。频率小,电压小,电流反而大。只要电机发热不严重,就勿惊!!!
回复