132KW的电机额定电流是260A.在变频调速时将频率降到40HZ运行,此时电机实际电流为300A.请教此情况是否为超载?

132KW的电机额定电流是260A.在变频调速时将频率降到40HZ运行,此时电机实际电流为300A.请教此情况是否为超载?
免费打赏
hyypc
2010年04月20日 17:31:01
23楼
看你的变频调速范围,是不是在范围内。电机是变频电机?
回复
sevention
2010年04月21日 22:28:53
24楼
恒转矩?换电机
回复
wyjdlm
2010年04月22日 12:00:01
25楼
这种情况无疑是过载了。变频调速有两种:恒功率调速和恒转矩调速,应该正确选用,选错了也会出现你所述的情况。
回复
lxq-1998
2010年04月22日 21:31:26
26楼
变频器无报警信号吗?
回复
weixiaohuai
2010年04月22日 21:50:29
27楼
如果你是在变频器本身显示读取的电流,那可能是变频器的检测板或或霍尔传感器出问题了。
你用钳形电流表测量一下变频器的输出电流看看。
我们刚遇到这个问题,变频器老显示过负荷跳闸,变频器显示的电流200A,实际用钳表测量电流只有50A(75KW的电机未带负载)
回复
davidqwm
2010年04月22日 22:43:13
28楼
负载特性怎么样
回复
wjlfx1001
2010年04月24日 16:14:29
29楼
频率降低后,电压还发生变化么?
回复
bdliuhj
2010年05月03日 12:49:48
30楼
学习
回复
sm_yc
2010年05月03日 16:23:16
31楼
你的电机出力不够,看你的电流应该是电机超载了。变频器应该报警了。你的电机应该换大的了
回复
txzm-123
2010年05月06日 13:15:05
32楼
如果确定是这中想象,超载了。