《建筑物防雷设计规范》中对电涌保护器的要求这一章节中有一条:电源采用TN系统时,由建筑物内总配电盘(箱)引出的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统。 不知道大家对这句话怎么理解啊?我有点搞不懂了。如果建筑物内有配电室,那么由配电室引出的所有配电线路都必须采用TN-S了,由配电盘到照明配电总箱也不能用TN-C-S了?

2010年04月10日 09:00:20
2楼
规范的意思就是低压配电室到照明配电箱用4+1的电缆
回复
cdxcomcn163
2010年04月10日 13:57:40
3楼
规范的意思是:电源采用TN系统时,由建筑物内总配电盘(箱)引出的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统;从变电所引至建筑物内总配电盘的线路可TN-C和TN-S
回复
老徐小张
2010年04月13日 13:55:45
4楼
恩,建筑物内应该采用TN-S。看了王厚余编的《低压电器设计选择和安装》,里面提到建筑物内采用TN-S,从配电室引出之另一建筑物,由于距离远,采用TN-C-S系统,进线为4根线,节省成本,进了建筑物就为TN-S。
回复
smenrin
2010年04月13日 16:40:21
5楼
。。看到技术帖总想进来学习学习 无奈自己实在不是这块料