斜管沉淀池设计
sucaozhimeng
2010年04月09日 14:16:09
只看楼主

最近在做一个电镀废水的方案,用到斜管沉淀池。在电镀废水的设计指引里看到,其表面负荷只有0.3~0.5,这样设计出来的斜管沉淀池会很大,我就有疑问了,怎么斜管沉淀比平流沉淀池的表面负荷还低。而且设计手册上说一般是取3~6,问过有经验的人他们又让我尽量取小点,迷惑了。还有在设计污泥斗的时候,根据设计手册设计,污泥斗高度会很高,比如我的斜管沉淀池是7m乘7m,导致我设计下来斜管沉淀池总高有8米,这样是不是太高了啊!望高手来解答,不胜感激!

2010年08月18日 10:41:26
12楼
斜管沉淀池容易堵塞,一般是用在初沉池,如果在物化后沉淀,对于电镀废水负荷最好取小一点,另外泥斗容积你肯定可能算错了
回复
zsydzx
2010年11月03日 09:59:03
13楼
我最近也在设计一个斜管沉淀池,但是根据设计手册设计出来的结果让人无语,快要崩溃
回复
porchid
2010年11月03日 14:28:22
14楼
斜管沉淀池的表面负荷可以高点,1.5左右。
回复
a3b503
2010年11月16日 11:41:19
15楼
电镀废水的设计指引里其表面负荷只有0.3~0.5,与实际使用的确实有出入,迷惑中。
回复
djf68856
2010年11月17日 09:13:40
16楼
斜管沉淀池负荷2~4,泥斗你肯定算错了,关于斜管堵塞的问题,建议斜管直径变大做到80左右就可
回复
大禹
2010年12月20日 10:37:08
17楼
电镀废水设计在1~2,这个我有经验,做了好多家。高度别低于3.8米足够了,别高于4.2米。
回复
zhongshanxw
2010年12月20日 21:35:42
18楼
看看图,这种沉淀池换没做过
回复
zhongshanxw
2010年12月20日 21:43:22
19楼
我想是有影响的,高压出水作用在弯头处会产生很大的力,破坏连接,产生振动,泵进出口最好不要直接加弯头,当然空间实在不够的话还是请设计核算一下受力吧
回复
zhongshanxw
2010年12月20日 21:43:43
20楼
我想是有影响的,高压出水作用在弯头处会产生很大的力,破坏连接,产生振动,泵进出口最好不要直接加弯头,当然空间实在不够的话还是请设计核算一下受力吧我想是有影响的,高压出水作用在弯头处会产生很大的力,破坏连接,产生振动,泵进出口最好不要直接加弯头,当然空间实在不够的话还是请设计核算一下受力吧
回复

相关推荐