雨水沉淀池设计按什么标准啊,设计流量怎么取呢
挖土菜鸟
2017年09月08日 10:51:55
来自于水处理
只看楼主

菜鸟一枚,请教下各位大神吗,现在是矿山项目想做一个地表径流的沉淀池,主要是沉淀雨水冲刷的泥砂什么的,这个设计有什么标准吗,还是就按照工业水处理的标准,最主要的是设计流量怎么取啊,按暴雨期间最大雨水量计算吗,还是其他的,雨水是间歇的不连续的吧,这个流量怎么取值啊

菜鸟一枚,请教下各位大神吗,现在是矿山项目想做一个地表径流的沉淀池,主要是沉淀雨水冲刷的泥砂什么的,这个设计有什么标准吗,还是就按照工业水处理的标准,最主要的是设计流量怎么取啊,按暴雨期间最大雨水量计算吗,还是其他的,雨水是间歇的不连续的吧,这个流量怎么取值啊
dader324
2017年09月08日 15:16:07
2楼
根据降雨强度公式计算,一般取三年一遇的最大雨量设计,50年一遇的暴雨强度校核,流量是收集雨水的面积和降雨强度再乘以相关系数,你可以查询《给水排水手册》《建筑与小区雨水利用工程技术规范实施指南》查询相关参数和计算方法
回复
wsws512
2017年09月09日 16:36:31
3楼
楼上正解……
回复
挖土菜鸟
2017年09月11日 11:27:04
4楼
dader324 发表于 2017-9-8 15:16 根据降雨强度公式计算,一般取三年一遇的最大雨量设计,50年一遇的暴雨强度校核,流量是收集雨水的面积和降 …谢谢指教~~:)
回复
libra天秤座
2017年11月21日 11:12:59
5楼
请问这种建议沉淀池的尺寸如何计算
回复
挖土菜鸟
2017年11月30日 13:47:00
6楼
libra天秤座 发表于 2017-11-21 11:12 请问这种建议沉淀池的尺寸如何计算我是按照工业水处理里面一级沉沙池的公式计算的,流量就是按照上面的说的方法算的
回复