2楼
这样要加固呢。才施工就这样。
回复
3楼
估计是拱圈坡度太陡造成的
回复
4楼
浇筑时有没有考虑按大体积混凝土浇筑方案,进行呢?用的什么水泥,有温度补偿措施吗?混凝土的养护做得怎样?除了两侧,板底裂了没呢? 不清楚的话不便找原因啊。
回复
5楼
好像是收缩引起的,一座桥上有这么多裂缝,可能跟混凝土型号及养护条件有关
回复
6楼
相同尺寸的几座桥都出现裂缝,而有其他几座稍微跨径小一点的桥同时施工,一样的施工条件,没有出现裂缝,
回复
7楼
底板没事,就两侧,就这个跨径的桥几座都是这个位置的裂缝,其他跨径稍微小一点的几座桥没事,施工条件都是一样的,养生基本上一天两次,施工和养生的气温在十几度,
回复
8楼
"拱圈底模拆模为12天左右" 混凝土的养护部足,地模拆除过早,造成拱两侧单方面承重过高!
回复
9楼
看样子应该是收缩引起的,
回复
10楼
有什么有效的措施?
回复
11楼
学习了,看前辈们的回帖,好好的消化
回复