一个风机盘管噪声的问题
star-cluster
2010年04月09日 09:15:45
来自于中央空调
只看楼主

问各位朋友们一个问题啊,下面是个旅馆房间,我算了冷负荷大概是6000KW,这个房间业主只允许我安一个风机盘管,是管道井位置对着床方向吹。我的问题是,这一个风盘,风速,静压,噪声,怎么权衡(担心噪声大)我该选怎样一个风盘能达到要求。

问各位朋友们一个问题啊,
下面是个旅馆房间,我算了冷负荷大概是6000KW,这个房间业主只允许我安一个风机盘管,是管道井位置对着床方向吹。
我的问题是,这一个风盘,风速,静压,噪声,怎么权衡(担心噪声大)
我该选怎样一个风盘能达到要求。
宾馆房间-.jpg

宾馆房间-.jpg

免费打赏
star-cluster
2010年04月09日 13:34:28
2楼
是7KW,不知道这么大一个风盘放房间里,噪声如何
回复
bosky02
2010年04月09日 14:37:23
3楼
噪声不大的
回复
hymonly
2010年04月09日 14:49:49
4楼
我倒是感觉噪声不是主要问题,主要问题是送风直接对床吹,夏季是不是感觉非常不舒服??风最好还是不要直接对人吹。。
回复
zhb6544821
2010年04月09日 17:50:15
5楼
可以购买高静压的机子。风对着吹那种简单的问题我在这里就不用说了。
回复
laiqr272
2010年04月11日 00:08:52
6楼
你的冷负荷是6000KW还是6KW呀?有问题
臣室的风机盘管最好不要用有静压的,OPA的最好,减振要作好,送回风口送速不要超过2米,回风口离风机盘管远一点,还有,风盘的质量不能差,电机的声音跟质量有很大关系
回复
liyanflash1
2010年11月29日 20:22:42
7楼
因为风机盘管一般都是安装在室内的,产品本身就考虑了消除噪音的问题,也是宾馆常用的形式,主要是解决如何不让他对着床吹,选一台高静压的风机盘管,可采用接一根短管,采用散流器风口安装在吊顶内。因为风是从四面分散开来吹出的,人可能会感觉舒服很多。
回复
xiaofu4306
2010年11月30日 11:16:33
8楼
感觉声音是可能会有的,噪音只要在40da一下应该是可以接受的
回复
snail_yin
2010年11月30日 12:26:06
9楼
首先对制冷量高达6KW,提出质疑。你的这个房价也就30m2左右。
噪音尽可能选择高质量的风机盘管,如新晃,同时在吊顶内进行处理,如接管设置软管,做弹簧减震,回风设置回风箱等等措施。
同时4楼对着人吹缺失是一个比较大的问题。
回复
yunheshan2000
2010年11月30日 12:35:57
10楼
这个很简单,风盘超过8号的人就开始睡不着觉了,你看看你的是几号的不就行了
回复

相关推荐

APP内打开