管道是否过长?
yll0222
yll0222 Lv.2
2005年08月13日 10:56:16
只看楼主

我做的一高层医院,楼东西长100米,南北长40米,设备层的冷热水横干管总长140米,请教大家,管道是否过长,是否需东西两侧分开供?有无相关规定?请大家多提宝贵意见,我想尽快知道,谢谢!

我做的一高层医院,楼东西长100米,南北长40米,设备层的冷热水横干管总长140米,请教大家,管道是否过长,是否需东西两侧分开供?有无相关规定?请大家多提宝贵意见,我想尽快知道,谢谢!
免费打赏
neardespring
2005年08月13日 11:19:47
2楼
有压管过长可能会产生较多的压力损失,其他好象没有太多的限制,规范好象并未就给水管的长度有限定。
回复
little_strong
2005年08月13日 13:34:49
3楼
好像是
回复
junhua-xu
2005年08月13日 14:18:32
4楼
规范没有规定要两侧分开供应!
既然是高层医院,肯定要有给水泵房。即使东西两侧分开,管道转换同样难免,这140米的管道肯定是需要的,改变的只是位置和管径!
如果是喷淋管道,同一楼层分属不同的防火分区,那还是要分开的!
回复
shihongsheng
2005年08月13日 16:21:43
5楼
不知水厂供到医院管有多长啊!140米算不了什么.
回复
yll0222
2005年08月14日 22:35:17
6楼
多谢大家的宝贵意见,由于第一次接触这样的工程,做暖通的工程师建议我分东西两侧,我一时找不到依据.我知道了,多谢.
回复
wpeipei
2005年08月15日 00:32:53
7楼
怎么和我马上要参加做的医院这么相似???
回复