漏电断路器的“额定剩余接通和分断能力”到底是个什么能力?
zl_2985
zl_2985 Lv.2
2010年04月08日 14:05:02
来自于断路器
只看楼主

最近标准看的眼晕 总是 不能理解这个“额定剩余接通和分断能力”到底是个什么能力 到底怎样验证这个能力呢??有高人没?? 解释一下吧

最近标准看的眼晕 总是 不能理解这个“额定剩余接通和分断能力”到底是个什么能力 到底怎样验证这个能力呢??

有高人没?? 解释一下吧
免费打赏
sydyzjl
2010年04月08日 16:34:52
2楼
额定剩余接通和分断能力指漏电断路器能接通、承载及分断的最大剩余(漏)电流,也就是它所保护系统可以出现的最大漏电流。对于家用漏电断路器,最小值为10In或500A。例如,对于DZ47LE-63,其额定剩余接通和分断能力为2000A,当系统出现的漏电流大于2000A时,是允许其失效的,也就是当系统漏电流大于2000A时,漏电断路器内部的零序电流互感器所感应出的二次电流过大,有可能烧坏电子线路板。
回复
liqing126
2010年04月08日 20:27:26
3楼
2010年04月09日 19:54:51
4楼
在对于相关的漏电断路器试验的时候,就在气一个极上通以其额定剩余接通和分断能力的电流