建筑给水方式解析
haoxinren0598
2010年04月08日 10:53:54
只看楼主

请各位前辈帮忙分析一下公式中各参数的含义,谢谢!为了分析比较各种供水方式的耗能情况, 现假定一个三个分区的给水系统, 每个分区高度相等, 用水量亦相等。1. 高位水箱供水(1) 并联供水方式E=γ·1/3·Q·h +γ·1/3·Q·2/3·h +γ·1/3·Q·1/3·h =2/3·γQh (100%)(2) 串联水箱供水E=γ·Q·1/3·h +γ·2/3·Q·1/3·h +γ·1/3·Q·1/3·h =2/3·γQh (100%)

请各位前辈帮忙分析一下公式中各参数的含义,谢谢!
为了分析比较各种供水方式的耗能情况, 现假定一个三个分区的给水系统, 每个分区高度相等, 用水量亦相等。
1. 高位水箱供水
(1) 并联供水方式
E=γ·1/3·Q·h +γ·1/3·Q·2/3·h +γ·1/3·Q·1/3·h =2/3·γQh (100%)
(2) 串联水箱供水
E=γ·Q·1/3·h +γ·2/3·Q·1/3·h +γ·1/3·Q·1/3·h =2/3·γQh (100%)
(3) 减压水箱(或高位水箱减压阀)供水
E=γQh (150%)
2. 变频调速泵供水
根据水泵运行的比例律, 对同一台水泵有:
Q1/Q2=(n1/n2)·(η1v/η2v)
h1/h2=(n1/n2)2·(η1v/η2v)
N1/N2=(n1/n2)3·(η2M/η1M)
即水泵转速改变时, 流量与转速的一次方成正比, 扬程与转速的二次方成正比, 轴功率与转速的三次方成正比, 机械效率与转速成反比。随着水泵转速n的降低, 水泵效率亦随之下降, 如果水泵经常处于低转速运行, 则其运行效率要低于额定转速时的效率, 节能效果就要下降, 设变频泵平均运行效率是高效运行时的85%(即为高位水箱供水方式的85%), 则有
变频泵并联供水时:
E=1/0.85·2/3·γQh=2.35/3·γQh (117.6%)
变频泵减压阀供水时:
E=1/0.85·γQh=1.18γQh (176%)