一15层综合楼 1-3 办公 4-13宾馆 14,15办公 日用水量150m3,因该地区常停水,拟地下室设30m3生活贮水箱,屋顶设20m3生活水箱,水由贮水箱打到屋顶水箱 由屋顶水箱向下供给15-10层一区,9-4层二区,地下室-3层三区,在每个区开始设减压阀组,另地下室-3层平时由自来水供给,在3层顶设向下的止回阀和阀门,停水时开启由屋顶水箱供给.请各位大虾帮忙看看,这样可行不?有没更好的办法,谢谢拉
一15层综合楼 1-3 办公 4-13宾馆 14,15办公 日用水量150m3,因该地区常停水,拟地下室设30m3生活贮水箱,屋顶设20m3生活水箱,水由贮水箱打到屋顶水箱 由屋顶水箱向下供给15-10层一区,9-4层二区,地下室-3层三区,在每个区开始设减压阀组,另地下室-3层平时由自来水供给,在3层顶设向下的止回阀和阀门,停水时开启由屋顶水箱供给.
请各位大虾帮忙看看,这样可行不?有没更好的办法,谢谢拉
2楼
有人不?顶个先
回复
3楼
我觉得楼主方案可行
回复
4楼
我觉得可行!要想解决“上甘岭”问题,只能用水箱储水解决!
回复
5楼
方安我认为还可以,因为地区经常停水,你最好把水箱容积放大些,这样保险。
回复
6楼
我觉得1区、2区不应该设减压阀。规范要求是静水压力不大于350 kpa 。这个项目只分2个区:15F~4F和3F~-1F。1区与2区之间设向下的止回阀和阀门,停水时2区由屋顶水箱经1区供给。
回复
7楼
我们做的经常停水的情况基本是这样解决的不过水箱和水池的容积可以再放大,因为有宾馆,水箱可以取宾馆最大日用水量的50%.
回复
8楼
停水有没有停电?
如果没有停电,建议把屋面水池和地下水池合并,可以节约不少的投资
还有三区的方案不可行,因为你把自备水源和自来水管网连通了,会污染自来水管网。
回复
9楼
三区不用设减压阀
回复
10楼
如5楼所说,是要考虑增加水箱的贮水能力。不过也要考虑荷载。
回复
11楼
同意9楼的意见,下面水池的容积还可适量放大,设计规范防污染章节对自备水源和自来水管网连通有规定,还有阀门设在哪里,停水了由水去开关
回复