高层建筑给水方式(常停水) 有更好的方案吗?
njlingyi
njlingyi Lv.2
2007年07月14日 11:22:13
只看楼主

一15层综合楼 1-3 办公 4-13宾馆 14,15办公 日用水量150m3,因该地区常停水,拟地下室设30m3生活贮水箱,屋顶设20m3生活水箱,水由贮水箱打到屋顶水箱 由屋顶水箱向下供给15-10层一区,9-4层二区,地下室-3层三区,在每个区开始设减压阀组,另地下室-3层平时由自来水供给,在3层顶设向下的止回阀和阀门,停水时开启由屋顶水箱供给.请各位大虾帮忙看看,这样可行不?有没更好的办法,谢谢拉

一15层综合楼 1-3 办公 4-13宾馆 14,15办公 日用水量150m3,因该地区常停水,拟地下室设30m3生活贮水箱,屋顶设20m3生活水箱,水由贮水箱打到屋顶水箱 由屋顶水箱向下供给15-10层一区,9-4层二区,地下室-3层三区,在每个区开始设减压阀组,另地下室-3层平时由自来水供给,在3层顶设向下的止回阀和阀门,停水时开启由屋顶水箱供给.

请各位大虾帮忙看看,这样可行不?有没更好的办法,谢谢拉
免费打赏
克铮
2007年07月16日 23:39:09
12楼
方案可行,但应了解经常停水时间段及间歇时间,地库水箱的容量应考虑到最大停水时间的用水负荷量。
回复
stilscoline
2007年07月17日 08:58:17
13楼
设两个分区就可以了,由于你那里经常停水,建议全部由屋顶水箱—生活泵—地下水池联合供水,地下几层由减压阀减压后供水,减压后最不利点压力建议不小于10m,顶层最不利点压力建议不小于7m
回复
zy113214
2007年07月17日 09:06:30
14楼
加大低位调节水池啊
回复
小小法师
2007年07月17日 10:58:07
15楼
对于经常停水的地区,水箱显然不够大。建议增大地下贮水池的容积。
回复
zhongahong
2007年07月17日 11:16:45
16楼
经常停水的时间测出来,停水期间的用水量算出来,就可以定出水池水箱的体积。
回复
dreamskyxq
2007年07月17日 12:41:29
17楼
可行,一区,二区不用减压,只需三区减压,贮水池和水箱可适当放大!
回复
ybhvac
2007年07月17日 14:06:09
18楼
常停电否?只是常停水就增大地下室生活水箱,电也常停就得增大屋顶生活水箱。
回复
pzhwutom
2007年07月17日 17:17:53
19楼
方案做得没问题.但是对于如何解决停水的问题,不是很好.关键是没有搞清楚是水量不足还是停电造成常停水.楼主没有说清楚.
回复