建筑给水方式解析
haoxinren0598
2010年04月08日 10:51:07
只看楼主

希望各位帮我分析一下以下公式中各数值代表的意思 采用不同给水方式,水泵所需的扬水功率不同 各区高度为假定高度。假设各分区供水量占建筑总供水量的比率为:低区50%,中区25%,高区25%。各区管道的水头损失按该区高度的10%计。 根据假设条件,可求得采用不同给水方式时水泵所需的扬水功率:1、高位水箱并列供水方式 W=γ(0.25Q×95 +0.25Q×65 +0.5Q×35 )×1.1 = 63.25 γQ

希望各位帮我分析一下以下公式中各数值代表的意思 
采用不同给水方式,水泵所需的扬水功率不同
各区高度为假定高度。假设各分区供水量占建筑总供水量的比率为:低区50%,中区25%,高区25%。各区管道的水头损失按该区高度的10%计。
根据假设条件,可求得采用不同给水方式时水泵所需的扬水功率:
1、高位水箱并列供水方式
W=γ(0.25Q×95 +0.25Q×65 +0.5Q×35 )×1.1
= 63.25 γQ

2、高位水箱串联供水方式
W= γ(0.25Q×30 +0.5Q×65 +Q×35 )×1.1
= 63.25 γQ

3、减压水箱和高位水箱减压阀供水方式
W=γ×Q×95×1.1
= 104.5γQ

4、气压水箱并列供水方式
压力假定为扬程的1.4倍,管道水头损失比其他方式低5%,则
W= γ(0.25Q×95 +0.25Q×65 +0.5Q×35 )×1.4×1.05
= 84.525γQ
5、无水箱并列供水方式
水泵运行效率一般为高位水箱供水方式的80%,则有:
W=γ(0.25Q×95 +0.25Q×65 +0.5Q×35 )×1.1/0.8
= 79.062γQ
免费打赏