2楼
恐怕很少见,这种系统控制系统太复杂,我认为不适合国情。建议你去看看国外的专业杂志。
回复
3楼
以前做过新风系统兼做排烟系统。
平时风管送新风,火灾时防烟防火阀关闭,排烟阀打开,排烟风机运行。
回复
4楼
以前做过新风系统兼做排烟系统的设计及施工
平时新风机运行,风管送新风,火灾时,新风机停止运行,新风支管上的防烟防火阀电动关闭,排烟阀(口)电动开启,高温排烟风机启动。
回复
5楼
那么多新风支管上的防烟防火阀能够在15秒内可靠地均电动关闭?
回复
6楼
防烟防火阀电动关闭是靠DC24V电磁铁吸合完成的,关闭在瞬间完成。
回复
7楼
你根本就没有实际防火阀电动关闭的经验!一个实际的项目,例如20个防火阀,要求其中19个均保证在任何时间、任何组合条件下15秒内可靠地关闭是一件麻烦事!
回复
8楼
大家有没有见过新风系统兼做排烟系统的呀?
只见过排风兼排烟的,可能造价有点高,规范不允许,不过有钱没关系什么都能做
回复
9楼
这要靠消防控制模块来控制防火阀电动关闭,根本不存在什么15秒的问题,只是防烟防火阀太多,安全可靠性会下降,且造价较高,此做法只适合无法做独立排烟的地方。
以前做过走廊新风系统兼做排烟系统的设计及施工,并通过消防验收。
回复
10楼
还有,如果要这样做法的话,那么风管钢板的厚度要加厚啊~是按照排烟系统的厚度制作了
回复
11楼
实际上应该是共用风管,如果切换问题解决好了,应该是可以的!一般和排风共用,因为这样设止回阀就能解决倒灌或气流短路的问题!
回复