请问一个五十万平方层住宅小区消防水泵房是否有保护半径的要求
chenxingwen
2010年04月07日 12:51:36
只看楼主

我只看到消防水池供消防车取水时有150米的保护半径要求,不知只存室内消防水的室内消防水泵房是否有150米保护半径要求,小区宽度达到600米,另外给水泵房是否需要设置两个,一个系统是否太大。有没有规范要求[ 本帖最后由 chenxingwen 于 2010-4-7 13:40 编辑 ]

我只看到消防水池供消防车取水时有150米的保护半径要求,不知只存室内消防水的室内消防水泵房是否有150米保护半径要求,小区宽度达到600米,另外给水泵房是否需要设置两个,一个系统是否太大。有没有规范要求

[ 本帖最后由 chenxingwen 于 2010-4-7 13:40 编辑 ]
免费打赏
chenxingwen
2010年04月07日 12:52:46
2楼
补充建筑最高楼为27层
回复
jie-0230
2010年04月07日 14:41:35
3楼
坐等
回复
catte
2010年04月07日 17:20:11
4楼
规范里有对群供消防系统有总建筑面积要求的,不要超过50W平米,具体记不起是国家的还是地方的了,对于你种情况,建议设两个消防水泵房。
回复
su123min
2010年04月16日 22:22:04
5楼
个人建议还是多个个比较安全,要知道消防水的损失是比较大的,尤其是在这么大的距离上.
回复
xiaobeimangge
2014年08月07日 22:43:40
6楼
catte 发表于 2010-4-7 17:20 规范里有对群供消防系统有总建筑面积要求的,不要超过50W平米,具体记不起是国家的还是地方的了,对于你种情 …请问50万平米是那本规范里的啊?
回复
lichangan1000
2016年07月11日 11:09:22
7楼
消火栓规范6.1.11
回复