鼓风机操作说明书该系统由一台控制柜和四套变频柜及机旁柜组成(控制组成),四套电机及离心多级离心多机风机,每台250KW,电控部分顺序及排列如下:1#鼓风机 2#鼓风机 3#鼓风机 4#鼓风机 特别注意的是现在无氧量信号,它是控制全系统运行的唯一有效指令。现在用电位计人工给定。请不要随意调节,如超出范围系统将会三台鼓风机同时最高速运行,如无人工干预将高速长期运行下去,对系统无任何好处!!! 现在系统处于全自动运行状态,不论它转几台鼓风机只于氧量给它有关,每台鼓风机累计运行100小时后自动切换到下一台,不需要人为控制,每套机组已有完善的自动监控。既有电机前、后轴,三相绕组、过流、过载和鼓风机入口温度、前后轴承温度等,有任何故障它会提前报警,此时QUIT上红灯闪动,但不会停机。当到故障点时才会停机并自动开启另一台。要查看各点温度可直接按F2、向下搜索可看到入口温度、补偿温度、电机L1、L2、L3和前、后轴承温度及鼓风机前、后轴承温度,看完后按QUIT复位。
该系统由一台控制柜和四套变频柜及机旁柜组成(控制组成),四套电机及离心多级离心多机风机,每台250KW,电控部分顺序及排列如下:
1#鼓风机 2#鼓风机 3#鼓风机 4#鼓风机
特别注意的是现在无氧量信号,它是控制全系统运行的唯一有效指令。现在用电位计人工给定。请不要随意调节,如超出范围系统将会三台鼓风机同时最高速运行,如无人工干预将高速长期运行下去,对系统无任何好处!!!
现在系统处于全自动运行状态,不论它转几台鼓风机只于氧量给它有关,每台鼓风机累计运行100小时后自动切换到下一台,不需要人为控制,每套机组已有完善的自动监控。现在全系统全部送电,请不要切断 变频柜电源和主控旁柜电源,否则对自控及切换有影响,正常情况下,等待机旁QUIT无红灯闪动,而SWITCH键绿灯闪动、此为正常待机状态,否则请按一下QUIT键复位、当确有故障或紧急状态下、可按主控柜上停止键和各变频柜上急停及机旁柜上急停等。总之在氧量信号未来之前请不要尝试高速。切记清不要任何人送电源,系统是全自动运行,无故障时请不要人为干预,运行状态可在风机I控画面上察看。
注意:由于夏季天热,变频柜千万不要将后门关死,但也不要全开,请留出足够的风道!!!下大雨时请将变频柜旁窗户关上,以免进水!!!
武汉佳德沃博格风机技术有限公司