我有一个检测一个仪器的房间需要0.2度的温差要求,温度要求20度,请教一下各位高手,送风温差选多少合适?送风温差过大,怎么保证精度 ?送风温差过小,那负荷怎么处理 ?
我有一个检测一个仪器的房间需要0.2度的温差要求,温度要求20度,请教一下各位高手,送风温差选多少合适?
送风温差过大,怎么保证精度 ?
送风温差过小,那负荷怎么处理 ?
2楼
1℃就可以了,主要是再热及加湿的控制
回复
3楼
论坛里有一关于高精度空调的资料,你可以看一下,也许有用
回复
4楼
论坛里有一关于高精度空调的资料,你可以看一下,肯定有用
回复
5楼
要达到0.2度及其以上的控制温度精度,不单单是一个送风温差决定的。
高精度的恒温恒湿实验室是一个系统工程。能否实现其设计精度由如下三部分热源扰量组成。
1.室内局部发热扰量。包括室内设备是否恒定工作,高精度要求时室内是否有操作人员,灯光是否稳定发光发热等因素。
2.周围环境影响。周边房间是否是恒温恒湿空调房间,其温度和精度如何,有无外墙或者外窗(0.2一般要求封闭外窗),操作过程中门是否会开启等等因素。
3.送风扰量。送风量波动范围、气流组织形式、冷热水阀、传感器和电加热器的控制精度、送风量的大小,送风口距离工作面的距离等等影响环境。
笼统的说,室内设备稳定工作,室内无操作人员,周围都是恒温房间,精度在2度范围,送风采用侧送或者孔板,风口距离工作面2米以上,在这个前提条件下可以选取2~3度的送风温差。如果不满足,就要根据具体情况具体分析。
送风温差决定的是送风量,只是是其中一个重要考虑的因素而已。
回复
6楼
感谢5楼兄弟的经常解答。
回复