请问从屋顶消防水箱引至湿式报警阀前的喷淋管为什么要做成DN80的,这个数值是怎么计算出来的呢?
请问从屋顶消防水箱引至湿式报警阀前的喷淋管为什么要做成DN80的,这个数值是怎么计算出来的呢?
2楼
自动喷淋系统加压泵未启动时的过水流量,这个时间段内一般只有2-3个喷头进入工作状态,而屋顶水箱的供水时间都不会超过10min,DN80管道可以满足要求。呵呵,也可以选择大一点的管径,工程造价上来了,也没必要。
回复
3楼
同意楼上观点
回复
4楼
喷规上有,轻,中危险级,不得小于DN80,严重危险级与仓库危险级不得小于DN100!!