请问从屋顶消防水箱引至湿式报警阀前的喷淋管为什么要做成DN80的,这个数值是怎么计算出来的呢?

请问从屋顶消防水箱引至湿式报警阀前的喷淋管为什么要做成DN80的,这个数值是怎么计算出来的呢?
pegion
2010年04月07日 09:52:18
2楼
自动喷淋系统加压泵未启动时的过水流量,这个时间段内一般只有2-3个喷头进入工作状态,而屋顶水箱的供水时间都不会超过10min,DN80管道可以满足要求。呵呵,也可以选择大一点的管径,工程造价上来了,也没必要。
回复
mzcit
2010年04月07日 10:01:22
3楼
同意楼上观点
回复
w-jwei
2010年04月07日 20:46:15
4楼
喷规上有,轻,中危险级,不得小于DN80,严重危险级与仓库危险级不得小于DN100!!
回复
yanzixyj
2010年04月08日 09:41:38
5楼

学习了!以前做设计的时候都没注意过这样的问题!
回复
d8609
2010年04月08日 10:59:36
6楼
学习了!
回复
oasisky
2010年04月09日 00:46:13
7楼
屋顶消防水箱
回复
wzsenior1982
2010年04月10日 17:24:27
8楼
学习了!
回复
tudao
2010年04月10日 22:07:30
9楼
回复
蛋又不疼了
2010年09月27日 13:03:25
10楼
呵呵,主要是规范要求不小于80的。
回复
yjscut04
2010年09月27日 14:49:28
11楼
学习了!!:lol
回复