变压器绕组为YN,d11需要零序电流互感器吗?
lingyuntian1986
2010年04月06日 15:09:12
来自于变压器
只看楼主

我的变压器为35kv/10kv容量为5000KVA,绕组接线为YN,d11,请问高手这样的变压器需要装设零序电流互感器吗?

我的变压器为35kv/10kv容量为5000KVA,绕组接线为YN,d11,请问高手这样的变压器需要装设零序电流互感器吗?
免费打赏
lingyuntian1986
2010年04月06日 15:30:25
2楼
自己顶一下,各位高手帮忙解决一下了!:(
回复
hczlw
2010年04月06日 18:13:37
3楼
要零序CT做什么用?
回复
yaoguizhong213
2010年04月06日 23:46:41
4楼
往哪里装?高压侧吗?可以装一个,做零序保护用,看看你的保护配置。
回复
lingxuct
2010年04月07日 16:37:41
5楼
零序CT是肯定要装的,问题是装一个还是二个!

因35KV侧是Y绕组,有中性点可接出来的,如果中性点有(经消弧线圈)接地刀闸的,可能还需要在这个中性点再装一个。

电流侧35KV出线上肯定要装零序CT,这是线路和变压器的零序保护。

由于操作时为防止操作过电压,中性点会投接地,这样,在中性点投接地时,把零序保护的压板解开。
回复
hczlw
2010年04月07日 18:59:27
6楼
35kV变压器可以不装零序保护,投退操作时,对中性点刀闸也没有要求,此类变压器均为全绝缘
回复
pzhdxd
2010年04月08日 15:26:15
7楼
同意6楼的意见
回复
zhf_make
2010年05月06日 16:57:14
8楼
学习
回复
zhf_make
2010年05月07日 14:30:53
9楼
学习。。。
回复
winembedded
2010年05月07日 16:41:29
10楼
学习了!:victory:
回复