我的变压器为35kv/10kv容量为5000KVA,绕组接线为YN,d11,请问高手这样的变压器需要装设零序电流互感器吗?
我的变压器为35kv/10kv容量为5000KVA,绕组接线为YN,d11,请问高手这样的变压器需要装设零序电流互感器吗?
2楼
自己顶一下,各位高手帮忙解决一下了!:(
回复
3楼
要零序CT做什么用?
回复
4楼
往哪里装?高压侧吗?可以装一个,做零序保护用,看看你的保护配置。
回复
5楼
零序CT是肯定要装的,问题是装一个还是二个!
因35KV侧是Y绕组,有中性点可接出来的,如果中性点有(经消弧线圈)接地刀闸的,可能还需要在这个中性点再装一个。
电流侧35KV出线上肯定要装零序CT,这是线路和变压器的零序保护。
由于操作时为防止操作过电压,中性点会投接地,这样,在中性点投接地时,把零序保护的压板解开。
回复
6楼
35kV变压器可以不装零序保护,投退操作时,对中性点刀闸也没有要求,此类变压器均为全绝缘