MCCB瞬动电流整定有效值?
ymz9
ymz9 Lv.2
2010年04月06日 12:16:22
只看楼主

某日看到一篇文档,其中提到如下:疑惑的一点是,文中冲击电流等于启动电流乘上2,然后除一个1.414取其有效值,以该值作为对MCCB瞬动电流的整定.在工业与民用配电设计手册中P657中提到2倍即为有效值.两者是否矛盾.请各位帮忙指点.

某日看到一篇文档,其中提到如下:
截图.jpg
疑惑的一点是,文中冲击电流等于启动电流乘上2,然后除一个1.414取其有效值,以该值作为对MCCB瞬动电流的整定.在工业与民用配电设计手册中P657中提到2倍即为有效值.两者是否矛盾.请各位帮忙指点.

截图.jpg

免费打赏
swedi2667
2010年04月18日 09:23:03
12楼
学习了
回复
lin3223
2010年04月19日 22:40:25
13楼
学习了~
回复
hyypc
2010年04月20日 17:29:16
14楼
还有冲击电流,学习,一直以为躲过启动电流就可以了。
回复
aowenliang
2010年04月20日 19:49:41
15楼
一般情况电机的开关选型按1.5倍计算电流,与启动电流无关,D型断路器本身就具备冲击能力,
回复
jhj909
2010年04月21日 10:52:12
16楼
先了解哟!:) :) ,D型断路器本身就具备冲击能力!
回复
dianq0202
2010年04月22日 22:41:25
17楼
学习一下

同时再多点废话,赚点积分,在帮楼主顶贴增加人气,然后走人
回复
一天涯浪子一
2010年04月27日 09:33:50
18楼
继续关注此贴。
回复
dbwangqiang
2010年04月28日 11:55:21
19楼
学习了
回复
charlie_luo
2010年04月28日 13:29:15
20楼
同意9楼的说法,必须要理解电动机的几个概念:额定电流 In,启动电流 I,冲击电流 - 瞬动电流 i,峰值,有效值,等。有效值 = 根号2 * 峰值。
回复
xiaoxiaoyaojing
2010年04月29日 14:17:59
21楼
请问:mccb是什么意思哦请指点哈