MCCB瞬动电流整定有效值?
ymz9
ymz9 Lv.2
2010年04月06日 12:16:22
只看楼主

某日看到一篇文档,其中提到如下:疑惑的一点是,文中冲击电流等于启动电流乘上2,然后除一个1.414取其有效值,以该值作为对MCCB瞬动电流的整定.在工业与民用配电设计手册中P657中提到2倍即为有效值.两者是否矛盾.请各位帮忙指点.

某日看到一篇文档,其中提到如下:
截图.jpg
疑惑的一点是,文中冲击电流等于启动电流乘上2,然后除一个1.414取其有效值,以该值作为对MCCB瞬动电流的整定.在工业与民用配电设计手册中P657中提到2倍即为有效值.两者是否矛盾.请各位帮忙指点.

截图.jpg

免费打赏
liuhuahe
2010年04月06日 13:26:52
2楼
电动机的启动电流也是以有效值表示的,所以MCCB的瞬动整定值不应该再除以1.414
回复
y502x
2010年04月06日 22:53:40
3楼
关注中.
回复
attfutte
2010年04月08日 01:35:40
4楼
认为短路瞬时电流值应如下式:
11.jpg
上式中右边第一项是周期分量,第二项是非周期分量.在适当的
相角的情况下,两者可能达到最大值
iMax = (1+e(-wt/tgψ))I
从数学上分析, 1<(1+e(-wt/tgψ))<2
可认为 I
但有人考虑到电流误差,又要给他加个安全系数.用 k * iMax 来作为整定值.k=1.2(不知如何推得,也可能更大),这估计也就是手册中直接乘2,甚至更大作为整定值的原因吧.
回复
暖风
2010年04月12日 08:16:42
5楼
关注中:time:
回复
szg249322781
2010年04月13日 11:48:32
6楼
关注
回复
yxiaofeng07
2010年04月15日 20:50:19
7楼
关注
回复
wyhffnx
2010年04月16日 10:02:33
8楼
:victory: 好;顶一把
回复
wang770225
2010年04月16日 22:44:56
9楼
第一个,首先要搞懂,启动电流是一个短时电流,在这里表示的是个瞬时峰值,并不是有效值.所以乘以2就是最大的冲击电流峰值,而MCCB的瞬时脱扣的电流整定是个相对于开关额定电流的整数倍,是个有效值.所以在冲击电流基础上要除以根号2