某热电厂的电力系统图
佳惠幽兰
2010年04月06日 03:56:40
只看楼主

某热电厂的电力系统图该系统中,主变既是电厂启动时的降压变,又是发电时的升压变。这种设计,是否存有技术问题? 保护 该如何设置?请 高手 指点。

某热电厂的电力系统图
该系统中,主变既是电厂启动时的降压变,又是发电时的升压变。
这种设计,是否存有技术问题? 保护 该如何设置?
请 高手 指点。
9979a113b73d8b166f6b.rar
563 KB
立即下载
免费打赏
lesonlee
2010年04月06日 09:17:00
2楼
個人意見~僅供參考~
依照lz敘述~應該是G(M)CB
Generator Circuit Breaker~
因為技術與價格問題~
此設備一般用在GAS TURBINE or COMBINE CYCLE系統上~
傳統STEAM TURBINE是不建議使用~
您可以上ABB or ALSTOM網站查詢技術資料~
(幾年前世界只有此兩家努力推展此設備~
現在則???)
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
y502x
2010年04月06日 22:58:07
3楼
:) :) :) :) :) :handshake :handshake :handshake :handshake :victory: :victory: :victory:
回复
佳惠幽兰
2010年04月17日 03:24:34
4楼
非常感谢你的讲解。
该工程项目是属于燃煤的热电厂,高压蒸汽 汽轮发电机组,在此工程中,发电机出线及厂用电6kV、低压厂用电400V、升压站20kV、等,正是全部采用 ABB的开关柜。
还一个问题,就是 主变的工作方式。在电厂启动期间,主变是作为启动用降压变使用;在发电机实现并网后,转变为升压变运行。这种运行方式,在转变过程中是否有危险?如果有危险,该从那方面着手解决、消除呢?因为一般的都是另外设有 启动变 来提供启动电源的。
回复
lesonlee
2010年04月17日 21:09:05
5楼
個人意見~僅供參考~
幾年前ABB&ALSTOM已經有此方面的實績(運行的發電廠)~
主要就是借GMCB依照LZ所敘述的方式執行~
"主变是作为启动用降压变使用" GMCB OFF~
"在发电机实现并网后,转变为升压变运行" GMCB ON~
這些程序控制皆由DCDAS(orDCS資料攫取控制系統)完成~
原則上跟傳統的啟動變加主變控制模式雷同~
主要還是要完整的DCDAS編撰~
小型機組還好~
可是大型機組的GMCB成本太貴~
一般評估還是不建議使用~
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
zhp1025
2010年04月21日 14:57:37
6楼
:time: