求教:沈阳市市政排水保护用地范围是多少?
xuefeng_2011
2010年04月05日 10:46:33
只看楼主

请问谁知道沈阳市市政排水设施保护用地范围是多少米? 情况介绍:一商场设计为地下二层,距地下室外墙外不足2m处有一条市政排水管线(直径1m),由于设计上未考虑此管线,预基坑支护桩施工位置距此排水管线仅有200~300mm间距;在支护桩施工前,局部土方开挖发现此管线严重漏水(挖土时距此管线留有一定距离,并未碰到此管线),本来想找出漏点进行修补,找到漏点后发现漏洞太大没有办法修补(估计是此管线自身施工质量的问题),只好找到原施工单位沈阳市铁西区排水处。排水处看过现场后,给出意见:

请问谁知道沈阳市市政排水设施保护用地范围是多少米?

情况介绍:一商场设计为地下二层,距地下室外墙外不足2m处有一条市政排水管线(直径1m),由于设计上未考虑此管线,预基坑支护桩施工位置距此排水管线仅有200~300mm间距;在支护桩施工前,局部土方开挖发现此管线严重漏水(挖土时距此管线留有一定距离,并未碰到此管线),本来想找出漏点进行修补,找到漏点后发现漏洞太大没有办法修补(估计是此管线自身施工质量的问题),只好找到原施工单位沈阳市铁西区排水处。排水处看过现场后,给出意见:
1、此管线施工质量确实存在问题是市政部门自己的事,与建设单位无关;
2、排水处可以维修,但不能保证修后不漏(按其说法:沈阳市排水管线没有不漏的);
3、排水管壁外侧各3m以内均为排水设施保护用地范围,不得占用(沈阳市排水管理管理条例规定);
4、建议将原管线材料换为玻璃钢夹砂管,由其施工,建设单位出费用。
问题:1、是否有其规定?
2、有没有什么好办法解决?

picture_00120.jpg


picture_00121.jpg


DSC05527.JPG

免费打赏
goimtdh
2010年04月24日 14:06:41
2楼
回复
zjhou
2010年04月24日 16:06:41
3楼
lOOK
回复
xuefeng_2011
2010年05月30日 13:19:33
4楼
补充几张
回复
fengzi_231
2011年07月05日 17:26:24
5楼
你是业主方还是施工方,这是一个比较头痛的问题,如果设计已完成,施工也开始了的话,建议把这根污水管道改线,不过政府既然把土地卖给你们开发,那这里的管线就应该迁走才是,不能占用你们开发建筑的红线啊,如果占用的话,那还需要你们同意才行,怎么现在把问题倒过来了,变成他们有理了还?
这个问题交给业主方来协调,如果你就是业主方那就交给领导,让他们去跟土地建设部门协调,把管线迁走或躲开你们的施工范围。
回复
china_liudalong
2011年07月05日 18:25:13
6楼
1.感觉这个很危险啊 ,要是不处理就是施工,建筑物是很危险的。
2.设计方(楼房设计方)设计的时候没有调查吗?我不是做房建设计的,不是很清楚,但是公路什么的设计,地下设施一定要调查详细全面。
3.解决的方法可以将管线改造,找出你们房建施工附近的检查井,进行建筑红线内的管网全部拆除,在进行管网从新布置(费用很大,很费劲)。要不就糊弄施工,将建筑底部靠近管线部位使劲做防水。