如何检验一台螺杆式冷水机组的大修质量
dgqiny
dgqiny Lv.4
2010年04月05日 09:56:20
来自于制冷技术
只看楼主

我们公司有一台开启式螺杆冷水机组,厂家现正在拆开压缩机维修,要换轴承,阴阳转子也有一定的磨损,如果修好后,应该怎样去验收,用哪些参数去判断机组的维修质量合格?有相关的国标吗?有这方面经验的朋友请指教,谢谢.

我们公司有一台开启式螺杆冷水机组,厂家现正在拆开压缩机维修,要换轴承,阴阳转子也有一定的磨损,如果修好后,应该怎样去验收,用哪些参数去判断机组的维修质量合格?有相关的国标吗?有这方面经验的朋友请指教,谢谢.
sjzwangzhigang
2010年04月15日 21:42:08
2楼
我觉得应该从运行电流、运行噪音,进出水温度、油温、油位来判断。国家标准我不知道。
不知说的对不对,高手指点。
回复
co936201979
2010年04月24日 13:25:36
3楼
修好的螺杆机;只要电流正常;机器没有杂音;吸排气;正常;不就可以啦
回复
空调砖家
2010年04月24日 15:41:01
4楼
你把参数发上来,大家看看,好不好会有人给意见的
至于现场的情况(比如声音..),就靠你自己了
回复
zhukuoyue
2010年04月25日 03:16:18
5楼
最主要还是制冷效果 就对比一下以前最状态的参数 找到以前的开机抄的运行表
回复
dgqiny
2010年04月25日 09:45:07
6楼
谢谢各位,详细检查后发现缸体有裂缝,现在公司正考虑维修还是换新压缩机.
回复
a198110
2010年04月27日 01:35:46
7楼
能用就是修好了
回复

相关推荐