讨论:两路监控控制线并联的后果
firehawk
firehawk Lv.2
2005年08月12日 10:35:42
只看楼主

为了消除距离的影响,我们将小区南北两区的监控分成两路,然后控制线在工控机接口处并联,结果云台控制不流畅,将两路分开控制问题基本解除,不知道是什么原因?

为了消除距离的影响,我们将小区南北两区的监控分成两路,然后控制线在工控机接口处并联,结果云台控制不流畅,将两路分开控制问题基本解除,不知道是什么原因?
免费打赏
mirrorwhite
2005年08月12日 12:22:13
2楼
485总线两路主干并联,信号衰减大于等于两路总线的总长信号衰减;所以会出现通讯不畅,或设备控制不流畅等问题。
回复
firehawk
2005年08月15日 08:13:56
3楼


关于传输线的问题我,我没学好,能不能解释一下原理?
回复
sleepinggod
2005年08月15日 22:25:19
4楼
2楼的说法很好,你的两路主干的距离应该比较长,估计是大于800米的总长!
485总线的控制线传输的也是数字信号,它采用的差动控制,就是以电平差来判断0和1,(不知解释的对不对,欢迎斧正),所以距离长了,共模干扰就大!共模干扰的概念你可以看资料。还有,毕竟是直流电的控制,而且和电平有关,这样的话,负载多而且线路长,电阻就大,这样电压损耗就加大了,所以你这里的1到终端说不定就是0了,这就使你的云台不听话了!
回复
firehawk
2005年08月16日 08:25:48
5楼
大体能够明白你的意思了,数字信号终究不是直流电,直流电并联的理论并不适合它
回复
chen517501
2005年08月16日 13:31:42
6楼
2、3楼的说得不错,我建议你用有源的232-485模块或在485总线上加信号放大器
回复
sleepinggod
2005年08月16日 21:53:30
7楼
5楼的说法原则上没有错,但是我个人认为你对通信不是特别清楚,数字信号采用的载波调制方式,所以数字信号的信噪比和载噪比是有联系的,如果载噪比过低,信号肯定不可用了!
就象你用竹筐挑鸡蛋,如果竹筐都腐朽了,要破了,你的鸡蛋就很危险,走的越远越危险,不是吗?
回复
jitajiata
2005年08月17日 17:45:17
8楼
建议你用有源的232-485模块或在485总线上加信号放大器 ,并且强烈建议你不要这么并联线路,485会产生反射信号。咨询厂家使用485分配器
回复
jitajiata
2005年08月17日 17:46:21
9楼
建议你用有源的232-485模块或在485总线上加信号放大器 ,并且强烈建议你不要这么并联线路,485会产生反射信号。咨询厂家使用485分配器 ,外加屏蔽双绞电缆作为传输介质
回复
zhm19822006
2006年06月10日 11:41:48
10楼
请教各位老兄:
我也有一硬盘录像机监控系统运行已经三年,这两天过去维护时,摄像机控制转动时,可以转动,但不能停,按右转就一直右转,按左转又一直左转,是不是控制信号到摄像机时信号过弱的原因?距离最多100米左右,并联10个摄像机.采用COM口转485转换器.不知如何排除.
回复
zht2006
2006年06月11日 09:15:25
11楼
建议更改一下计算机COM通讯口的波特率,曾经遇到云台控制延迟的问题,
回复