地下室漏水有什么好办法吗?
syq880937
syq880937 Lv.2
2010年04月04日 19:22:20
只看楼主

地下室基础现以收尾工作,但在后浇带,塔吊基础处出现渗水(喷泉式)如何能补漏,还请高手赐教,有什么方案是最好不过了

地下室基础现以收尾工作,但在后浇带,塔吊基础处出现渗水(喷泉式)
如何能补漏,还请高手赐教,有什么方案是最好不过了
免费打赏
chuanhaili
2010年04月04日 20:58:37
2楼
根据我过去的处理经验,建议你先连续排水几天后,待渗水点压力降低再在较低渗点安装一个导流管,固定导流管后,根据渗漏情况采用压力灌浆技术堵漏,待堵漏浆料凝固后再用合适的木棒或者橡胶棒堵住导流管,最后再用浆料封堵导流管,结合相关设计和规范装修即可!
回复
daobatang
2010年04月05日 10:30:42
3楼
如果水位高于渗水处的话,排水时最佳的选择。
回复
zslmfy
2010年04月05日 17:12:23
4楼
1.水玻璃水泥浆的配制  
  水玻璃水泥浆液配制的比例:水玻璃:水泥=1:1.15或1:1.5。水泥应用42.5级普通硅酸盐水泥,若用泌水性较强的矿渣硅酸盐水泥,可适量掺入三乙醇胺,以降低其泌水率。配制时,将水玻璃溶液徐徐加入已调配好的水泥浆液中,搅拌均匀即可。
  2.堵漏方法
  先查出漏水部位,以出水点为圆心,用冲击钻打孔,孔径20~40mm、深30~70mm的圆柱形孔,孔壁应垂直于基底面,不可凿成外大里小的锥形孔,孔内用水冲洗干净。根据孔数,按水玻璃水泥胶泥的配制方法,迅速调制适量的稠度合适的水泥胶泥,用手捻成与孔径相近的锥体,并迅速用拇指将锥体塞入孔内,立即向孔壁四周挤压严密,使之与孔壁结合紧密,待胶泥硬化到一定程度再脱手。水泥胶泥应随用随调,一次用完。如有不足处,再进行修补。最后,用有机硅防水砂浆(水泥:砂:硅水=1:2.5:0.5,其中硅水为有机硅:水=1:9)抹平压光。
回复
ksk__214
2010年04月06日 10:05:27
5楼
素砼铺设100就好了。。。
回复
jsa346
2010年04月06日 11:54:52
6楼
上面说的对,防水先做排水!
先想办法将水压降低了,防水就好做了。地下室的防水应该先决定做什么样的防水,也就是防水计划。
北方跟南方是不一样的,我看过很多北方设计院,套的是图集,也不看看实际是什么情况。
结果都是很惨的,造成甲方很大的损失!
回复
a302925
2010年04月06日 12:36:11
7楼
非常不错。大家继续努力做设计。:kiss: :hug:
回复
tjlclc
2010年04月06日 14:41:21
8楼
谢谢楼主
回复
9080256741
2010年04月06日 19:19:21
9楼
感谢楼主的上传 图纸真不错 :loveliness: 对我帮助很大 我是做设计的
回复
baihaikuo84
2010年04月06日 19:53:28
10楼
先想办法将水压降低了,防水就好做了。地下室的防水应该先决定做什么样的防水,也就是防水计划。
回复
wangw5587
2010年04月06日 21:50:35
11楼
必须先降水,保证地下水位低于漏点,然后用堵漏宝之类的堵漏材料填充漏点
回复