新装一台630KVA变压器,变压器在台顶,高供低计。送电但低压出线未接(无任何负荷)。安装3*1。5(6)A电子表,验收当天正常。第二天,表烧毁,表盖飞了。表内部看C相加压线与零线烧断,表尾正常。新安了一块表,测电压后发现火与零之间的电压是410V,三相还是某一相忘了,不是我量的。询问现场发现接地极被挖出5米长,露在外面。现场把接地极深埋,当时未带仪器,未测量。今天早上去摇了一下变压器接地电阻,正常。送电后正常。
询问现场发现接地极被挖出5米长,露在外面。现场把接地极深埋,当时未带仪器,未测量。
今天早上去摇了一下变压器接地电阻,正常。送电后正常。
安表的说是接地极挖出,导致中性点位移。
单位的电工说不可能,与这些没关系。
请教了几个人,大家都说不太可能与接地极有关。请大家分析一下。