新装电能表烧毁是什么原因?
ydgg
ydgg Lv.2
2010年04月04日 09:54:21
只看楼主

新装一台630KVA变压器,变压器在台顶,高供低计。送电但低压出线未接(无任何负荷)。安装3*1。5(6)A电子表,验收当天正常。第二天,表烧毁,表盖飞了。表内部看C相加压线与零线烧断,表尾正常。新安了一块表,测电压后发现火与零之间的电压是410V,三相还是某一相忘了,不是我量的。询问现场发现接地极被挖出5米长,露在外面。现场把接地极深埋,当时未带仪器,未测量。今天早上去摇了一下变压器接地电阻,正常。送电后正常。

安表的说是接地极挖出,导致中性点位移。
单位的电工说不可能,与这些没关系。
请教了几个人,大家都说不太可能与接地极有关。请大家分析一下。
免费打赏
whywhyiloveyou
2010年04月04日 11:09:53
2楼
无负荷的情况下,就算不接中性线也没关系的,无负荷说明三极平衡,和中性线一点关系也没有,
火线和零线电压410说明有一相漏电,
回复
tank-----no.1
2010年04月05日 10:46:29
3楼
很显然是短路了
回复
whywhyiloveyou
2010年04月05日 10:54:00
4楼
当天正常,第二天才发现真不好解.
回复