请问红外线火灾报警探头一个发射头和一个接受头之间最远的距离能达到多少?急,在线等各位高手解答.顺便也请说明一下,有大跨度的丙类厂房,高度大概在4米或者6米不超过7米.由于柱之间的距离为6米左右,若设置烟感的话,实在是太多,而且中间一个大跨厂房又是坡屋面,高超过6米,设置烟感效果也不好,也请各位高手探讨一下用什么样探头比较好,这个厂房是棉纺厂.
请问红外线火灾报警探头一个发射头和一个接受头之间最远的距离能达到多少?急,在线等各位高手解答.顺便也请说明一下,有大跨度的丙类厂房,高度大概在4米或者6米不超过7米.由于柱之间的距离为6米左右,若设置烟感的话,实在是太多,而且中间一个大跨厂房又是坡屋面,高超过6米,设置烟感效果也不好,也请各位高手探讨一下用什么样探头比较好,这个厂房是棉纺厂.
2楼
厂家的型号有好几种,可以选择。
回复
3楼
楼上的,说个通常情况下的距离是多远的嘛,这样不解决实际问题
回复
4楼
20,40,60
回复
5楼
红外对射烟感探测器
回复
6楼
是厂房还是仓库?
如果是厂房你设置烟感没什么问题,相比较你要是设置红外对射探测器肯定造价要高些;
当然你可以设置烟感,还可以设置空气采样探测器、温度感应探测器、烟温感复合探测器;看你厂房内设备重要程度了;我觉得就可靠性和造价考虑还是烟感合理。
回复
7楼
红外探测器一般不超过60米,但是也根据厂家而定,可以用靠旗采样管,
回复
8楼
火灾自动报警系统设计规范
8.2.2 相邻两组红外光束感烟探测器的水平距离不应大于14m。探测器距侧墙水平距离不应大于7m,且不应小于0.5m。探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过100m。
一般产品都能满足
回复