各位在设计或施工时,洁净系统空调机组上是否都装了压差表?如果上了自动控制,自带网阻报警时,还设置直读压差表吗?机组上初、中效过滤段设置压差表有什么实际意义,意义大吗?初效过滤段的压差表压力量程选择为多少Pa?中效段的压差表呢?请各位说说自己的经验和看法!
各位在设计或施工时,洁净系统空调机组上是否都装了压差表?
如果上了自动控制,自带网阻报警时,还设置直读压差表吗?
机组上初、中效过滤段设置压差表有什么实际意义,意义大吗?
初效过滤段的压差表压力量程选择为多少Pa?
中效段的压差表呢?
请各位说说自己的经验和看法!
2楼
当然要装压差开关了,量程一般按中阻力算吧,0~150Pa
就算自带网阻报警,你也要拉信号线到DDC啊。
回复
3楼
当然要装压差开关了,量程一般按终阻力算吧,初中效均为0~250Pa
回复
4楼
建议
粗效处装125Pa的
中效处装250Pa的
其实,价格差异不大的
回复
5楼
洁净空调机组上初、中效过滤器必须安装压差表,是决定何时更换初、中效过滤器重要依据。
回复
6楼
当然要装了,不然就等着整改吧。0-250Pa压差计价格480元
回复
7楼
0-250Pa压差计价格480元,差不多吧
回复
8楼
图纸上是每一次都画的,条件提给自控就不管了
回复
9楼
有不同的工地,应业主的要求,一般会装的,
(1) 压差表 根据读数可以看出滤网的阻力,可以看出滤网是不是要更换的,有些空调箱厂商在出厂是就是要加装的。。
(2)压差开关 在自动控制中作为反馈点用的,一定要装的。还有一个作用,可以作为风机是否皮带断了的点反馈。
回复
10楼
各位在设计或施工时,洁净系统空调机组上是否都装了压差表?
如果上了自动控制,自带网阻报警时,还设置直读压差表吗?
机组上初、中效过滤段设置压差表有什么实际意义,意义大吗?
初效过滤段的压差表压力量程选择为多少Pa?
中效段的压差表呢?
请各位说说自己的经验和看法!
回复
11楼
楼上的兄弟,你这是要刷屏啊~~~
不好意思帮你删了,刷得实在太多了
回复