桩打不进去了
dewmast321
dewmast321 Lv.3
2010年04月02日 17:15:17
只看楼主

我现在做了一个25层箭力墙结构,用的是预应力管桩,独立承台,但就是有1/3的桩有效桩长就打到6~8米持力层为粉砂夹粘土就打不下去了,终压力也够了这行吗 请大家帮忙分析下地质:粉质粘土夹粉土(1~2米) 粉质粘土(4~6米) 粉砂夹粘土(2~4米) 粉细砂(4~6米) 粉砂夹粘土(2~3) 细砂谢谢!

我现在做了一个25层箭力墙结构,用的是预应力管桩,独立承台,
但就是有1/3的桩有效桩长就打到6~8米持力层为粉砂夹粘土就打不下去了,终压力也够了
这行吗 请大家帮忙分析下
地质:粉质粘土夹粉土(1~2米) 粉质粘土(4~6米) 粉砂夹粘土(2~4米) 粉细砂(4~6米) 粉砂夹粘土(2~3) 细砂
谢谢!
免费打赏
qyxz2009
2010年04月02日 17:18:00
2楼
一般这样就不打了 现在都是双控 即桩长和压桩力 像你这种情况按我们这边的处理就不打了
回复
gaozx-163
2010年04月04日 22:20:55
3楼
视具体情况而定
回复
jiagongyan
2014年10月10日 17:05:25
4楼
学习中····
回复
扫荡群雄
2014年10月11日 08:24:59
5楼
学习中。。。。。。。
回复
lsmqhln
2014年10月11日 08:48:56
6楼


原始设计的桩长是多少?还差多少米?按地勘报告计算的原始桩长的承载力特征值是多少?按现有的桩长计算的承载力有多少?经过分析后,才可以决定如何处置。



回复
lsmqhln
2014年10月11日 08:52:46
7楼



首先要求地质勘查单位提出修改的报告,不是按打桩的情况就可以由设计单位来决定的,不要把不是应该由设计单位承担的责任背到自己的身上来。



回复
ch096310406
2014年10月11日 09:14:43
8楼
谢谢楼主分享!
回复
ppkkzl
2014年10月11日 09:29:34
9楼
端承和侧摩够就可以了