板中设暗梁的疑惑?
explorer_2005
2005年08月11日 19:58:37
只看楼主

板中设暗梁是我们的习惯做法;情况如下 1)楼梯上夹层,夹层板配筋时留洞,洞边设暗梁(500宽,同板厚) 2)客厅与餐厅有时成 L 形,为美观,短向设暗梁 3)某些应美观或高度问题,需设暗梁 疑惑: 1)暗梁按抗弯计算配筋,设焊接封闭箍,挠度能保证吗? 2)与暗梁连接的板,其支座按铰接还是自由端? 3)若暗梁真正做为受力梁,与之相连的板上部负筋应如何配置? 我个人认为:暗梁仅做构造加强考虑,不让其真正受力,其他板改变配筋方式,或调大非暗梁边的配筋,以减小传到暗梁上的力

板中设暗梁是我们的习惯做法;情况如下
1)楼梯上夹层,夹层板配筋时留洞,洞边设暗梁(500宽,同板厚)
2)客厅与餐厅有时成 L 形,为美观,短向设暗梁
3)某些应美观或高度问题,需设暗梁
疑惑:
1)暗梁按抗弯计算配筋,设焊接封闭箍,挠度能保证吗?
2)与暗梁连接的板,其支座按铰接还是自由端?
3)若暗梁真正做为受力梁,与之相连的板上部负筋应如何配置?
我个人认为:暗梁仅做构造加强考虑,不让其真正受力,其他板改变配筋方式,或调大非暗梁边的配筋,以减小传到暗梁上的力
免费打赏
edition_05
2005年08月12日 08:47:06
2楼
我的感觉就是做暗梁不起什么作用,我也不太清楚,请下面的高手指点
回复
小小的画图匠
2005年08月12日 12:35:37
3楼
等待高手的加入,指点指点,我也想弄清楚,嘿嘿
回复
explorer_2005
2005年08月12日 15:43:28
4楼
本人通过搜索,有一下几个观点可供各位同仁参考:
1。暗梁是在一种局部加强的构件,且隐藏在其他构件中。按照刚度分配的原则,板中设置暗梁,必然造成暗梁的受力大于其他部分的情况,如暗梁配筋量较大,可以视为具有竖向挠度的板的铰支端,这样做是因为,暗梁对板的约束不如肋梁楼盖中次梁对板的约束强,但是仍然具有一定的竖向约束。
2。加强区域的大小取决于板厚、板的短跨以及荷载的大小。加强的目的就是形成比板刚度大的区域,是一个相对的概念,板的厚度越大,则加强区域就越大。板的短跨方向是传力的最直接方向,板的短跨大,加强区域也应增大。最后一个影响因素就不需我多说了。
3。暗梁与其被隐藏构件的关系并不是十分的清楚,必要时可以从整体上来考虑。
4。暗梁的刚度问题不必考虑,因为暗梁隐藏在较大的板里面,并不是独立存在的,刚度自然不成问题。如果作为独立的构件,譬如扁梁,刚度的问题得到重视。

回复
ligetian
2005年08月12日 16:25:49
5楼
可以认为是


同意
回复
lxp821006
2005年08月13日 10:37:22
6楼
同意楼主的看法
回复
sillybabyxe
2005年08月13日 12:17:41
7楼
暗梁好比梁只是作用没有梁大,它局部加强了板的平面外刚度也就约束楼板的竖向挠度,在一定程度上可以减少楼板开缝变形,暗梁的应用应该是在不需设梁,也就是暗梁起得作用较小的。个人看法,请各位指教。
回复
lidongqi-88
2005年08月13日 13:26:45
8楼
4楼说得有道理。