洁净手术室问题
huangqingo00
2010年04月02日 11:16:48
只看楼主

各位大哥,小弟刚学做洁净手术室空调,想请教一下关于洁净室冬季热负荷计算、洁净室铺房的冷热负荷和湿负荷时怎么计算的?望各位大哥、前辈们多多指教啊!

各位大哥,小弟刚学做洁净手术室空调,想请教一下关于洁净室冬季热负荷计算、洁净室铺房的冷热负荷和湿负荷时怎么计算的?望各位大哥、前辈们多多指教啊!
免费打赏
tercelyz
2010年04月14日 15:14:23
12楼
:) 学习下
回复
huangqingo00
2010年04月14日 17:35:27
13楼
这位大哥太感谢你了,能不能留个电话或者QQ,方便的话可以直接和你面谈,小弟不胜感激,真的,现在小第感觉有些迷茫。希望大哥你能多多指教。
回复
silvershao
2010年04月15日 08:46:00
14楼
最近我也在做洁净室的设计,感谢11楼的回答,为什么冬季要假设室内不散湿?
回复
ecan000
2010年04月15日 10:21:23
15楼
冬季最不利使用情况,手术室提前开机自净的时候。里面没有人员,湿负荷为0。
回复
myyufei
2010年04月15日 15:17:03
16楼
开始做的时候,要不怕麻烦,按照书上,计算!
回复
sunhaoli1981
2010年12月29日 08:22:20
17楼
我也是第一次接触,还是医院手术室,真的是一片茫然,不知道从何下手,听说医院手术室的洁净设计都有设备厂家负责设计安装。
回复
25694699
2010年12月31日 10:50:37
18楼
焓湿图啊焓湿图
回复
aa49533362
2010年12月31日 18:35:34
19楼
这个很简单,关键是用心!一定要用心!
回复
滴滴哒哒
2011年01月17日 13:49:14
20楼
其实也没有很复杂,只要用心,就可以学会的。《洁净手术部和医用气体设计与安装》这本书不错,你看看。
回复
juncai13
2011年01月19日 15:02:08
21楼
首先,你得照教科书上面的算算,用软件也行,比如鸿业负荷计算。
然后,把自己的计算结果与大家比较。
最后,简化出简化估算。
我就是这样做的,开始的时候就用鸿业软件+焓湿图算,算多了就容易总结一个地方的简化公式。
加湿量=新风量*室内外计算状态点含湿量之差(室内散湿不用在乎,就当是富裕量),这个算准了就可以总结出当地1000m³/h需要多少公斤的加湿量。
热负荷基本没去算过,反正比冷负荷小多了,不影响设备选型。
冷负荷,我一般是分开算,室内冷负荷(AHU机组)+新风冷负荷(MAU机组),室内的一般就估算按250~300W/m²(手术室人多);新风一般是由新风机组MAU处理,因为要除湿,所以采用二级表冷,深度除湿,然后送到AHU里面,AHU加个再热精确控制室内温湿度